Недавно в наш завод приехала специальная комиссия для проверки; было выдвинуто требование устранить недостатки, связанные с установкой шаровых клапанов под некоторыми предохранительными клапанами на нашем заводе. Но на некоторых предохранительных клапанах в нашем заводе установлены обратные клапаны, и требований о их замене не было. Я проверил: для установки обратного клапана требуется его полное открытие и нанесение печати. Разрешено ли устанавливать шаровой клапан? Есть ли проблемы с установкой переходника под предохранительным клапаном?
1. Разрешается ли устанавливать клапаны перекрытия между резервуаром и предохранительным клапаном? См. правила технического надзора за безопасностью стационарных резервуаров TSG 21-2016, раздел 9.1.3 «Требования к установке устройств сброса избыточного давления», пункт 4). Установка таких клапанов допускается при условии, что это не будет мешать надлежащему сбросу давления через предохранительный клапан, а также при условии одобрения руководителя подразделения, ответственного за безопасность. Клапаны должны быть запечатаны или заблокированы. 2. Здесь под термином «клапан закрытия» подразумеваются клапаны, предназначенные для перекрытия потока, а не исключительно клапаны закрытия. Шаровой клапан также является запорным клапаном, поэтому его установка допускается. 3. В пункте 7.2.3.1.1 Правил описаны содержание и требования к проверке предохранительных клапанов; под запорным клапаном, упомянутым в пункте 4), следует понимать именно запорный клапан, а не что-то другое. 4. Клапаны закрытия включают затворные клапаны, крановые клапаны, шаровые клапаны, бабочковые клапаны и другие технологические клапаны.
Дополнение: Показатели пропускной способности шаровых клапанов лучше, чем у золотниковых клапанов, однако преимущество золотниковых клапанов заключается в наличии функции принудительного уплотнения. С точки зрения срока службы и надежности золотниковые клапаны превосходят шаровые, поэтому в качестве клапанов для основных участков трубопроводов часто используются клапаны с принудительным уплотнением, такие как золотниковые или клапаны-шторки.
Герметичность шаровых клапанов хуже, чем у заслонных или крановых клапанов. Если в процессе производства необходимо их демонтировать для проверки, это может оказаться невозможным, поэтому, по моему мнению, от шаровых клапанов следует отказаться.
По устойчивости к износу клапаны с замыканием лучше
Мы всегда использовали шаровые клапаны, и у нас не было ощущения, что у них плохая герметичность
Независимо от типа клапана перекрытия, установленного перед предохранительным клапаном, самое важное — избежать возможности ошибочной эксплуатации (умышленного закрытия). Поэтому старайтесь не притворяться.
На самом деле, если не делать видимость, регулярные проверки становятся проблемой. У нас в общей сложности более ста предохранительных клапанов, которые необходимо проверять каждый год.
Противоречие между идеалом и реальностью... Теоретически это должно работать хорошо, но даже при тестировании производство не будет возможно, верно? Ха-ха, тут уже ничего не поделаешь
Лучше использовать клапан с ограничителем потока, держать его в полностью открытом состоянии и установить на него печать
В нормативах нет обязательного запрета на установку. Можно ознакомиться с частью 6 стандарта GB20801.
Если установить обратный клапан, то из-за его конструкции возникнет функция регулировки потока, что недопустимо. Можно установить шаровой или клапан-заслонку.
Раньше существовали правила, запрещающие устанавливать это, но на самом деле все его устанавливали.
Два предохранительных клапана. Видел конструкцию с тремя предохранительными клапанами, расположенными рядом: один на техническом обслуживании, а два других в эксплуатации
2.0.20 Устройство быстрого переключения: устройство, установленное под двумя предохранительными клапанами и позволяющее быстро менять их режим работы — в активном или резервном состоянии.
Мне кажется, что ваше мнение не совсем верно. Если необходимо демонтировать предохранительный клапан, обязательно нужно установить на трубопровод заглушку — невозможно прервать поток жидкости или газа с помощью самого клапана. Особенно это касается трубопроводов, по которым течут легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, токсичные или вредные вещества. В таких случаях не только необходимо установить заглушку, но и перед демонтажом клапана необходимо вытеснить содержимое трубопровода
Как обычно используется затворная пластина? Если речь идет о опасных средах, то их тоже необходимо полностью удалить перед установкой затворов, верно? Нужно ли при этом временно остановить оборудование?