Thread Content
Можно ли на месте вручную регулировать давление выдоха и вдоха у вентиля для дыхания на самом клапане?
Вряд ли это возможно, при проектировании были установлены ограничения.
После настройки груза невозможно провести тестирование и калибровку
Вентиль давления определенно не подойдет. Большинство пружинных предохранительных или снижающих давление клапанов позволяют регулировать степень натяжения пружины с помощью регулировочной гайки на верхней части, тем самым изменяя уровень давления.
Давление при выдохе и вдохе под действием силы тяжести определяется массой диска клапана и грузов; на месте их количество можно уменьшить или увеличить для регулировки. Устойчивость к динамическим нагрузкам обеспечивается за счет пружины, а её настройку можно осуществить с помощью винта регулировки. Однако после настройки необходимо проводить проверку установленных значений под давлением непосредственно на месте; использование резервуаров для экспериментов не рекомендуется
Конечно, невозможно вносить коррективы на месте — вес грузов уже фиксирован, поэтому его изменить нельзя. Даже если его снять для настройки, его всё равно нужно протестировать. Это тоже довольно сложно, нельзя просто так этим заняться.
Хотел бы узнать, существуют ли критерии выбора вентиля для дыхания
API Std 2000-1998 Отвод воздуха из резервуаров под давлением атмосферного и низкого давления, без охлаждения и с охлаждением. Отвод давления из резервуаров при атмосферном и низком давлении
Не рекомендуется вносить корректировки непосредственно на баллоне. Регуляторы давления делятся на гравитационные и пружинные; обычно порогом служит значение 10 кПа. Для гравитационных регуляторов необходимо демонтировать клапан для его настройки — корректировка в режиме работы невозможна. Пружинные варианты позволяют регулировать давление выдоха или вдоха через регулировку силы пружины, однако точная настройка невозможна, и фактическое значение давления остается непредсказуемым.
В версии с грузом производитель вентиля для дыхания может рассчитать для вас, как изменить количество груза для регулировки давления
Регулировать невозможно: открытие дыхательного клапана и давление всасывания определяются весом клапанных дисков! Можно попросить оригинального производителя рассчитать это для вас — достаточно увеличить или уменьшить вес балансира! Внутри страны для стандартов вентиляционных клапанов чаще всего используется стандарт SY/T0511, а на международном уровне — API2000! В этой отрасли царит довольно большой беспорядок. У недорогих интегрированных противопожарных вентиляторов не соответствуют стандартам такие ключевые показатели, как давление открытия, способность сохранять давление и уровень утечек. Также не проводятся тесты на противопожарные свойства. Но из-за низкой цены на рынке царит полный хаос, что крайне опасно! Мы производим пожарные клапаны и вентили для дыхания; у нас есть все необходимые сертификаты как внутри страны, так и за рубежом. Вентили для дыхания изготавливаются в соответствии со стандартом API2000. У нас есть собственные тестовые стенды, и все получаемые данные соответствуют требованиям стандартов! Если у вас есть вопросы по соответствующим товарам, можете обратиться ко мне. Мы сможем вместе что-то узнать. Номер WeChat: 13912008028, инженер Чжу!