Thread Content
Уважаемые эксперты, хотел бы узнать определение токсичных и нетоксичных сред в трубопроводах под давлением: согласно стандарту GBZ230, у токсинов существуют уровни опасности — крайне высокий, высокий, средний и низкий. А в TSG D0001: в определении токсичности GC1 указаны крайняя и высокая степени ; В описании токсичности GC3 указано, что он не токсичен ; Тогда легкое и среднее вредоносное воздействие относятся к GC2? Или легкую опасность тоже считают нетоксичной? ?
Последнее изменение в этом посте было внесено пользователем bfdlwolf 16.05.2019 в 14:03. В «Уведомлении Главного управления по надзору за рынком относительно вопросов, связанных с предоставлением лицензий на использование специального оборудования» (2019 г., номер 3) приводится следующая классификация промышленных трубопроводов: Класс GC1: 1. Технологические трубопроводы, используемые для транспортировки веществ, указанных в «Списке опасных химических веществ», относящихся к категории острой токсичности 1, газов, относящихся к категории острой токсичности 2, а также жидкостей, относящихся к категории острой токсичности 2, при температуре работы, превышающей их стандартную температуру кипения; 2. Технологические трубопроводы, переносящие горючие газы категорий А и Б или горючие жидкости категории А (включая сжиженные углеводороды), для которых уровень опасности возникновения пожара, согласно стандартам GB50160 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» и GB50016 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании зданий», является высоким, причем рабочее давление в таких трубопроводах составляет 4,0 МПа или более ; 3. Технологические трубопроводы для транспортировки жидких или газообразных сред, у которых проектное давление составляет 10,0 МПа или более, либо проектное давление составляет 4,0 МПа или более при проектной температуре 400°C или выше. Класс GC2: 1. Технологические трубопроводы, не относящиеся к классу GC1; 2. Трубопроводы для охлаждения. Класс GCD: Энергетические трубопроводы. Степень токсичности среды определяется в соответствии с категориями острой токсичности, указанными в «Списке опасных химических веществ», а не в соответствии с стандартом GB5044-1985 «Классификация степени опасности токсинов при профессиональном воздействии»
В обычных производственных трубопроводах не используется стандарт GC3; при незначительной опасности обычно применяется стандарт GC2
По моему мнению, определение слабого вреда должно включать отсутствие токсичности. Не относится к трубопроводам под давлением.