Thread Content
Условия работы на объекте таковы, что главный паровой трубопровод представляет собой перегретый пар с давлением 1,0–1,3 МПа и температурой 230–280 градусов. Расчетное давление в рубашке реактора составляет 0,6 МПа. Условия эксплуатации заключаются в периодическом нагреве рубашки реактора. Первоначально использовался редукционный клапан. Давление перед клапаном было нормальным, давление за клапаном тоже было нормальным. Проблема была: Когда я нагревал реактор, редукционный клапан реагировал медленно, и запрошенное мной время нагрева было на 3-5 минут короче. Когда я открыл клапан для нагрева реактора, поток пара не выдержал. Реактор долго разогревался, и процесс не удался. Как мне выбрать? Есть ли другой хороший способ? ? ?
Главный паровой трубопровод имеет диаметр 100 мм, а патрубок обогрева рубашки реактора представляет собой трубу с внутренним диаметром 32 мм.
После нескольких лет эксплуатации часто возникают протечки сварки рубашки, а также возникают гидроудары при нагреве.
Установите буферный барабан на 0,6 МПа.
Вместо этого рекомендуется попробовать «регулирующий клапан с автоматическим управлением». Совет: После декомпрессии следует установить предохранительный клапан.
При первом включении должен быть гидроудар. Требуется нагревание в течение 3-5 минут. Время относительно короткое. Вы рассчитали, достаточен ли поток в трубе внутреннего диаметра 32? Судя по опыту, использовать отдельностоящие редукционные клапаны проще, чем поворотные редукционные клапаны.