Вопросы, связанные с испытательной средой на герметичность городских газопроводов высокого давления

2019-07-16View Original

Thread Content

Недавно был реализован проект городского газопровода высокого давления с расчетным давлением 4,0 МПа. Согласно требованиям кода приемки городского газового строительства CJJ33, в качестве испытательной среды на герметичность следует использовать воздух. Сейчас в строительном подразделении предложили, учитывая прохождение некоторых участков трассы в сельской местности, а также частую деятельность человека вдоль трассы, проводить испытания на герметичность газом опаснее, и вместо этого хотят использовать давление воды. В приемочных условиях строительства магистральных трубопроводов для испытаний на герметичность может использоваться вода. Конечно, учитывая, что требования к безопасности городского газа выше, чем к транспортировке газа на большие расстояния, понятно, что требования высокие. Знатоки форума, как вы думаете, можно ли вместо давления воздуха использовать давление воды для герметичности?
Reply #22019-07-17
Почему я не вижу этого правильно? Вам следует говорить об испытании на прочность. Ваше испытание на прочность параметра — это испытание давлением воды 1,5P. Испытание на герметичность проводится после завершения испытания на прочность и испытания на герметичность 1,15P. В статье не указано, что вместо испытания на герметичность можно использовать испытание на прочность. GB 50235 даже предусматривает, что легковоспламеняющиеся среды должны пройти испытание на утечку. Что касается приемочной спецификации для строительства трубопроводов на большие расстояния, вы не говорите о GB 50369, но даже если это GB 50369, для испытания на герметичность используется воздух, но испытательное давление является расчетным давлением. С точки зрения цели испытания на герметичность, я не думаю, что испытание водой будет эффективным. Напряжение воды больше, чем воздуха. Отсутствие утечки воды не означает отсутствие утечки воздуха. И если вы не рискнете провести испытание на герметичность по 1,15П CJJ 33 или 1P GB 50369, то я не понимаю, почему владелец решился ввести трубопровод в эксплуатацию.
Reply #32019-07-17
Спасибо за ваше руководство. Это проверка на герметичность. Для испытаний под давлением на проектных линиях трубопроводов на большие расстояния вода может быть выбрана в качестве среды для испытаний на прочность и герметичность.
Reply #42019-07-17
Это действительно возможно, потому что стандарт использует «yi». Так что я считаю, что это не техническая проблема, а проблема коммуникации. Вам нужно спросить, согласны ли владелец и специальная инспекция использовать проверку на водонепроницаемость. Кроме того, следует также обратить внимание на то, есть ли в инструкции по проектированию проектной единицы требования к испытаниям на герметичность.
Reply #52019-11-08
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем yujwlhh 08.11.2019, 09:30. Испытание на герметичность и испытание на герметичность — это две разные вещи. После проверки газопровода на прочность все равно нужно провести испытание на утечку газа, верно?
Reply #62019-11-11
Содержание теста в каждой паре разное.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.