Thread Content
О чем все часто говорят о терморезисторах Pt100, так это о способах их подключения и установке. Итак, влияют ли три способа подключения терморезисторов Pt100 на точность измерений? двухуровневая система: Метод подключения провода на обоих концах терморезистора PT100 для получения сигнала сопротивления называется двухпроводной системой.: Этот метод вывода очень прост, но поскольку соединительный провод должен иметь сопротивление вывода r, а размер r зависит от материала и длины провода, этот метод вывода подходит только для случаев с низкими требованиями к точности измерения. трехпроводная система: Способ подключения одного вывода к одному концу корня терморезистора ПТ100 и двух выводов к другому концу называется трехпроводной системой. Этот метод обычно используется в сочетании с мостом и позволяет лучше устранить влияние сопротивления провода. Это наиболее часто используемый метод управления производственными процессами. Трехпроводная система терморезисторов ПТ100 используется для устранения ошибок измерения, вызванных сопротивлением соединительных проводов. Это связано с тем, что схема, используемая для измерения теплового сопротивления, обычно представляет собой несбалансированный мост. Терморезистор представляет собой сопротивление плеча моста, и его соединительный провод также становится частью сопротивления плеча моста. Эта часть сопротивления неизвестна и изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, что приводит к ошибкам измерения. Принята трехпроводная система. Один провод подключен к силовому концу моста, а два других провода подключены к плечу моста, где расположен терморезистор, и соседнему с ним плечу моста. Это исключает погрешность измерения, вызванную сопротивлением проводной линии. В терморезисторе PT100 компании Shaoxing Zhongyi традиционно используется эта трехпроводная система. четырехпроводная система: Способ соединения двух проводов на каждом конце корня терморезистора ПТ100 называется четырехпроводной системой. Два вывода обеспечивают постоянный ток I для терморезистора, преобразуют R в сигнал напряжения U, а затем подводят U к вторичному прибору через два других вывода. Видно, что этот метод вывода может полностью исключить влияние сопротивления провода и в основном используется для высокоточного определения температуры.