Thread Content
Трубная опора трубопровода ниспадает с балки трубной галереи. Как это скорректировать и предотвратить?
Этот расчет напряжения не является квалифицированным.
Удлините опору трубы. При изменении формы кронштейна необходимо учитывать общее мнение. Точечная сварка не требуется. При таком большом смещении точечная сварка может оказаться бесполезной. Во-вторых, сварка такого большого смещения может повлиять на соответствующее оборудование.
Разберем конкретные причины подробнее. Кто знает, почему оно упало. Разве попечительство не является достаточно длительным? Опора трубы недостаточно высока и труба не падает? Другие человеческие факторы?
Дело не в том, что опора для труб недостаточно длинна, а в том, что нижняя пластина, несущая опору для труб, недостаточно велика. Если напряжение оказывает незначительное влияние, нижнюю пластину можно увеличить. Рекомендуется повторно выполнить анализ напряжений и скорректировать положение и форму эстакады.
В спецификации четко указано, что при монтаже его следует устанавливать с определенным запасом над продолжением трубы. Лучше всего посчитать и определиться. Если нет, установите его со смещением примерно 1/2.
Обычно расширенная поддержка трубок. Это самый базовый опыт проектирования тепловых трубопроводов. Если смещение теплового трубопровода велико, его можно установить со смещением, но необходимо указать конкретную величину смещения и направление смещения. Если он упал на месте, просто поднимите его и отремонтируйте, приварив и удлинив опору трубы.
Опора упорной трубы не установлена должным образом.
Предполагается, что расширение и сжатие трубы слишком велико, и тогда опора для удлинительной трубы не используется. Если выполнен расчет напряжений, на основе результатов расчета специалисты по напряжению предложат место, где необходимо удлинить опору трубы.
Смещенной установки нет. Магистральные трубопроводы необходимо компенсировать. Как правило, если смещение превышает 100 мм, это необходимо учитывать.
Увеличьте длину трубки, не бойтесь выглядеть некрасиво, просто удлините ее.
Это самый рискованный подход. Помимо фиксированных кронштейнов, необходимо, чтобы свободно скользили скользящие кронштейны. В противном случае под напряжением либо труба, либо каркас трубы будут повреждены.
Согласен с вами, на опеке не экономьте
Спецификация рекомендует частичную установку. В реальных условиях частичная установка часто игнорируется монтажниками, и ее легко пропустить во время проверки. Многие проектные институты применяют метод удлинения опоры труб.