Thread Content
Когда я читал руководство, там было сказано, что необходимы нормальный расход, максимальный и минимальный расход. Хотел бы узнать: что именно подразумевается под нормальным расходом? В частности, например, мне нужно выбрать клапан сброса, расположенный ниже компрессора; за клапаном должна идти труба для сброса, поэтому следует выбрать регулируемый бабочковый клапан. Поскольку максимальная скорость подачи воздуха компрессором составляет всего 90 кг/с, необходимо при открытии клапана примерно на 60% достичь максимального расхода воздуха, требуемого для работы, а именно 90 кг/с. Давление перед клапаном поддерживается на уровне 2,0 МПа, а температура — 523 К. Я хотел бы спросить: считается ли значение 90 кг/с нормальным расходом или максимальным? Казалось бы, когда клапан полностью открыт, расход не увеличивается, а лишь давление перед клапаном снижается. Сначала я рассчитал значение Kv на основе желаемых условий работы. Затем, согласно инструкции, при 60% от максимального значения параметра m принимается равным 3,9; таким образом, получилось, что Kvmax = 3,9 Kv. Теперь мне нужно определить, как правильно проверять степень открытия клапана. Во-первых, какова фактическая степень открытия клапана при максимальном расходе жидкости (не находится ли она примерно на уровне 60%)? Во-вторых, какой будет расход жидкости при степени открытия клапана около 5%? Это важно для выбора клапана для вспомогательной разгрузки Вопрос: В процессе проверки угла открытия используется объемный расход. Необходимо ли преобразовывать этот объемный расход в значение при стандартных условиях или же оставлять его в значениях, характерных для фактической температуры и давления? Не мог бы кто-нибудь привести пример процесса расчёта при выборе газового регулирующего клапана? Хотелось бы ознакомиться с этим. Заранее спасибо всем!
90 кг/с — это вроде нормальный расход
Во-первых, я считаю, что такой расход для этого клапана-бабочки является нормальным!
Во-вторых, как вы сказали, при открытии клапана расход не увеличивается, а давление перед клапаном снижается. Я думаю, что в таких условиях давление должно оставаться стабильным, а расход будет увеличиваться
В-третьих, необходимо проверить степень открытия клапана. Как только определяется значение CV для одного клапана, то, теоретически, значения CV при различных степенях открытия также определяются. Хотя это и сложно рассчитать, это можно сделать с помощью кривой характеристик расхода. Таким образом, получается значение внутреннего коэффициента Cv клапана при заданной степени открытия. Если у вас уже известны расход, давление перед и после клапана, то с помощью соответствующих формул можно рассчитать теоретическое значение Cv. Сравнив эти два значения, можно определить, находится ли степень открытия клапана ниже или выше 60%
В-четвертых, аналогичным образом, вы можете использовать значение внутреннего коэффициента Cv при открытии клапана на угол 5, затем учесть разницу давлений спереди и сзади, чтобы рассчитать скорость потока
В-пятых, как при проверке, так и при расчете других величин необходимо соблюдать единообразие с формулами. При расчете показателя CV используется параметр плотности, а плотность, в свою очередь, зависит от температуры и давления. Поэтому необходимо учитывать это соответствие
Я примерно подсчитал: исходя из указанного вами объема и разницы давлений перед и после клапана, степень открытия составляет около 61,4%. Это касается наших клапанов; у бабочковых клапанов ситуация примерно такая же — при степени открытия 5% проходит примерно 11 000 кубических метров воздуха, что соответствует 4 кг/с
Спасибо, великий мастер. Однако спереди у нас находится компрессор, обеспечивающий подачу воздуха; давление на выходе регулируется с помощью клапанов, чтобы обеспечить работу устройства в оптимальном диапазоне давления. Максимальная производительность установки составляет 90 кг/с; даже при открытии клапанов скорость потока воздуха не будет увеличиваться
Обычно расчеты проводит производитель, и поскольку они основаны на теоретических формулах компании, некоторые коэффициенты не корректируются, в результате чего данные расчетов сильно отличаются.
Увы, сейчас руководство требует сначала провести собственный предварительный отбор вариантов, затем передать задачу производителю для более детальной работы, и только после этого составить технические требования к закупкам