У регулирующего клапана есть угол открытия, но потока нет. Что происходит, когда угол открытия корректируется?

2019-09-09View Original

Thread Content

В системе есть 8 параллельных трубопроводов, в каждом из которых имеется по одному регулирующему клапану. Сегодня вдруг оказалось, что у всех 8 клапанов степень открытия составляет от 5% до 20%, но по трубопроводам не идет поток жидкости. На главном трубопроводе установлен манометр, который показывает наличие давления. Затем я немного повернул регулирующий клапан, и поток снова восстановился. Что, пожалуйста, происходит? Речь идет о воде, температура составляет около 60 градусов. Спасибо!
Reply #22019-09-09
Возможно, давление на выходе у каждого регулирующего клапана отличается.
Reply #32019-09-09
У регулирующего клапана угол открытия составляет 5%-20%. При таком малом угле открытия эффективность регулирования остается неудовлетворительной. Более подходящим диапазоном является 30%-80%. Угол открытия 5% слишком мал, из-за чего объем протекающей жидкости слишком мал и контроль за ним неверный. Кроме того, у клапана может быть зона бездействия, что приводит к недостаточной чувствительности его работы. Рекомендуется уменьшить размер клапана или седла, чтобы повысить степень открытия.
Reply #42019-09-14
Угол открытия слишком мал, что приводит к плохой эффективности регулировки. Для наилучшего результата угол открытия регулирующего клапана должен находиться в диапазоне от 20% до 80%. У бабочкового клапана угол открытия не должен быть ниже 15%. Попробуйте использовать меньший угол открытия
Reply #52019-09-16
У регулирующего клапана есть зона мертвой зоны по углу открытия; идеальный диапазон должен составлять 30%-80%
Reply #62019-09-17
Угол открытия слишком мал, скорость потока слишком велика — происходит испарение; среда переходит в газообразное состояние
Reply #72019-09-18
Какова конструкция регулирующего клапана? Если для регулировки использовать шаровые клапаны и подобные устройства, то при угле открытия, превышающем на 20% оптимальный уровень, отсутствие потока тоже можно считать нормальным
Reply #82019-09-18
Вполне возможно, что угол открытия регулирующего клапана будет малым. Кроме того, не исключается возможность засорения клапана посторонними веществами, высокого обратного давления за клапаном или воздействия различных сигнальных помех

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.