Thread Content
Как по внешнему виду отличить клапаны с переключением и регулировкой на работу при подаче газа и при его отсутствии? В каких условиях используются клапаны с открытием под действием воздуха, а в каких — клапаны с закрытием под действием воздуха? Для входов и выходов пара, теплопередающей жидкости, циркулирующей воды, хладагента, конденсата, горячей воды и т. д. в реакторе следует использовать клапаны с управлением под давлением газа или без него?
1. Как по внешнему виду отличить клапаны с переключением при подаче воздуха и клапаны с регулировкой при подаче воздуха? Обычно клапан с закрытием под давлением — это клапан, в верхней части цилиндра которого имеется воздуховод. Клапан, соединенный с трубой внизу цилиндра, — это клапан, открывающийся под действием давления газа. Это всего лишь исполнительный механизм; ключевым является структура клапана, к которому он подключен. Например, у регулирующих клапанов шток обычно расположен вертикально относительно корпуса клапана, а с бабочковыми клапанами всё иначе. Но большинство следует этой форме. Во избежание рисков всё же следует опираться на оценку с учётом соответствующего корпуса клапана. 2. В каких условиях используются клапаны с открытием под действием воздуха, а в каких — клапаны с закрытием под действием воздуха? В процессе проектирования обычно учитываются ситуации аварийного характера, такие как остановка из-за отключения электроэнергии. При этом необходимо определить, требуется ли немедленное снижение давления или закрытие клапанов подачи материалов, чтобы автоматически обеспечить безопасность системы. Это было учтено прежде всего с этой точки зрения — состояние открытия или закрытия подачи газа. 3. Для входов и выходов пара, теплопроводящей смазки, циркулирующей воды, хладагента, конденсата, горячей воды и т. д. в реакторе следует использовать клапаны с управлением под давлением газа или без него? В первую очередь это определяется требованиями технологического процесса, а также соображениями безопасности.
С внешней стороны у исполнительных механизмов с линейным ходом (шаровые клапаны) вентиляция происходит сверху — в таких случаях клапан является закрывающимся при поступлении воздуха; снизу же вентиляция происходит — тогда клапан открывается при поступлении воздуха. У исполнительных механизмов с угловым ходом (обычно бабочковые или шаровые клапаны) это не видно с внешней стороны. Выбор того, должен ли клапан работать в режиме открытия или закрытия, определяется прежде всего соображениями безопасности процесса: а именно, необходимо понимать, в каком состоянии должен находиться клапан при отсутствии какой-либо энергии (подачи газа, напряжения, тока).
Клапаны, которые необходимо открыть в условиях аварии, и клапаны, которые необходимо закрыть в таких условиях. Проще говоря, если у регулирующего клапана прекращается подача очищенного воздуха, лучше ли, чтобы этот клапан был закрыт или открыт — так будет безопаснее.
Смотрите, входит ли воздух в диафрагму сверху или снизу: вход воздуха снизу означает режим работы с открытым клапаном, а вход сверху — режим работы с закрытым клапаном!
При подаче воздуха клапан находится в положении закрытого. Чтобы его открыть, необходимо подать воздух. Закрытие подачи воздуха: клапан находится в состоянии постоянного открытия; для его закрытия необходимо прекратить подачу воздуха. Выбор должен определяться в зависимости от технологического процесса: если клапан должен находиться в открытом состоянии постоянно, а закрываться лишь время от времени, следует выбрать клапан с режимом работы «воздух — закрыто». Ещё есть такой тип, который называется двухдействующим — здесь для управления используется воздух.
Судя по входу воздуха, клапан открывается при наличии воздуха и закрывается при его отсутствии; у клапана, закрывающего поток воздуха, ситуация обратная
По внешнему виду клапана с переключателем невозможно определить, является ли он клапаном с управлением от воздуха во включенном или выключенном состоянии. Важно узнать, находится ли устройство в режиме включения или выключения: если оно в режиме включения, то это клапан с управлением от воздуха в выключенном состоянии; если же устройство в режиме выключения, то это клапан с управлением от воздуха во включенном состоянии. Для регулирующего клапана с функцией включения/выключения по давлению воздуха достаточно определить, находится ли вход для воздуха сверху или снизу мембраны: если сверху — это выключение по давлению воздуха, а если снизу — включение. Для жилета реактора используется пар, теплоноситель, циркулирующая вода, хладагент, конденсат, горячая вода и т. д. — всё это зависит от требований процесса
Для однодействующих исполнителей, независимо от того, являются ли они с прямым или угловым ходом, рекомендуется проверять положение клапана при отсутствии подачи пневматического воздуха. Если клапан находится в закрытом положении по умолчанию, это клапан с открытием под действием воздуха; если же клапан находится в открытом положении по умолчанию, это клапан с закрытием под действием воздуха. (Наблюдение за входом воздуха применимо только к исполнителям с тонкой мембраной; этот метод неэффективен для поршневых цилиндров с угловым ходом.) Что касается выбора между режимом открытия/закрытия под действием воздуха и двухдействующими исполнителями, то он определяется в зависимости от условий эксплуатации: если необходимо сохранить положение клапана при отсутствии воздуха, выбирается двухдействующий исполнитель; если при отсутствии воздуха клапан должен закрыться — это однодействующий исполнитель с открытием под действием воздуха; если же при отсутствии воздуха клапан должен полностью открыться — это однодействующий исполнитель с закрытием под действием воздуха.
Благодаря находящимся на месте переключателям, при сбросе давления клапан открывается — это клапан с управлением по давлению; в противном случае, если задан режим управления по давлению, клапан также остается клапаном с управлением по давлению. Это делается для обеспечения безопасного состояния системы в случае возникновения нештатных ситуаций