Как по внешнему виду отличить клапаны с открытием под давлением от клапанов с закрытием под давлением?

2019-09-20View Original

Thread Content

Как по внешнему виду отличить клапаны с переключением и регулировкой на работу при подаче газа и при его отсутствии? В каких условиях используются клапаны с открытием под действием воздуха, а в каких — клапаны с закрытием под действием воздуха? Для входов и выходов пара, теплопередающей жидкости, циркулирующей воды, хладагента, конденсата, горячей воды и т. д. в реакторе следует использовать клапаны с управлением под давлением газа или без него?
Reply #22019-09-20
1. Как по внешнему виду отличить клапаны с переключением при подаче воздуха и клапаны с регулировкой при подаче воздуха? Обычно клапан с закрытием под давлением — это клапан, в верхней части цилиндра которого имеется воздуховод. Клапан, соединенный с трубой внизу цилиндра, — это клапан, открывающийся под действием давления газа. Это всего лишь исполнительный механизм; ключевым является структура клапана, к которому он подключен. Например, у регулирующих клапанов шток обычно расположен вертикально относительно корпуса клапана, а с бабочковыми клапанами всё иначе. Но большинство следует этой форме. Во избежание рисков всё же следует опираться на оценку с учётом соответствующего корпуса клапана. 2. В каких условиях используются клапаны с открытием под действием воздуха, а в каких — клапаны с закрытием под действием воздуха? В процессе проектирования обычно учитываются ситуации аварийного характера, такие как остановка из-за отключения электроэнергии. При этом необходимо определить, требуется ли немедленное снижение давления или закрытие клапанов подачи материалов, чтобы автоматически обеспечить безопасность системы. Это было учтено прежде всего с этой точки зрения — состояние открытия или закрытия подачи газа. 3. Для входов и выходов пара, теплопроводящей смазки, циркулирующей воды, хладагента, конденсата, горячей воды и т. д. в реакторе следует использовать клапаны с управлением под давлением газа или без него? В первую очередь это определяется требованиями технологического процесса, а также соображениями безопасности.
Reply #32019-09-20
С внешней стороны у исполнительных механизмов с линейным ходом (шаровые клапаны) вентиляция происходит сверху — в таких случаях клапан является закрывающимся при поступлении воздуха; снизу же вентиляция происходит — тогда клапан открывается при поступлении воздуха. У исполнительных механизмов с угловым ходом (обычно бабочковые или шаровые клапаны) это не видно с внешней стороны. Выбор того, должен ли клапан работать в режиме открытия или закрытия, определяется прежде всего соображениями безопасности процесса: а именно, необходимо понимать, в каком состоянии должен находиться клапан при отсутствии какой-либо энергии (подачи газа, напряжения, тока).
Reply #42019-09-20
Клапаны, которые необходимо открыть в условиях аварии, и клапаны, которые необходимо закрыть в таких условиях. Проще говоря, если у регулирующего клапана прекращается подача очищенного воздуха, лучше ли, чтобы этот клапан был закрыт или открыт — так будет безопаснее.
Reply #52019-09-21
Смотрите, входит ли воздух в диафрагму сверху или снизу: вход воздуха снизу означает режим работы с открытым клапаном, а вход сверху — режим работы с закрытым клапаном!
Reply #62019-09-21
При подаче воздуха клапан находится в положении закрытого. Чтобы его открыть, необходимо подать воздух. Закрытие подачи воздуха: клапан находится в состоянии постоянного открытия; для его закрытия необходимо прекратить подачу воздуха. Выбор должен определяться в зависимости от технологического процесса: если клапан должен находиться в открытом состоянии постоянно, а закрываться лишь время от времени, следует выбрать клапан с режимом работы «воздух — закрыто». Ещё есть такой тип, который называется двухдействующим — здесь для управления используется воздух.
Reply #72019-09-21
Судя по входу воздуха, клапан открывается при наличии воздуха и закрывается при его отсутствии; у клапана, закрывающего поток воздуха, ситуация обратная
Reply #82019-09-24
По внешнему виду клапана с переключателем невозможно определить, является ли он клапаном с управлением от воздуха во включенном или выключенном состоянии. Важно узнать, находится ли устройство в режиме включения или выключения: если оно в режиме включения, то это клапан с управлением от воздуха в выключенном состоянии; если же устройство в режиме выключения, то это клапан с управлением от воздуха во включенном состоянии. Для регулирующего клапана с функцией включения/выключения по давлению воздуха достаточно определить, находится ли вход для воздуха сверху или снизу мембраны: если сверху — это выключение по давлению воздуха, а если снизу — включение. Для жилета реактора используется пар, теплоноситель, циркулирующая вода, хладагент, конденсат, горячая вода и т. д. — всё это зависит от требований процесса
Reply #92019-09-24
Для однодействующих исполнителей, независимо от того, являются ли они с прямым или угловым ходом, рекомендуется проверять положение клапана при отсутствии подачи пневматического воздуха. Если клапан находится в закрытом положении по умолчанию, это клапан с открытием под действием воздуха; если же клапан находится в открытом положении по умолчанию, это клапан с закрытием под действием воздуха. (Наблюдение за входом воздуха применимо только к исполнителям с тонкой мембраной; этот метод неэффективен для поршневых цилиндров с угловым ходом.) Что касается выбора между режимом открытия/закрытия под действием воздуха и двухдействующими исполнителями, то он определяется в зависимости от условий эксплуатации: если необходимо сохранить положение клапана при отсутствии воздуха, выбирается двухдействующий исполнитель; если при отсутствии воздуха клапан должен закрыться — это однодействующий исполнитель с открытием под действием воздуха; если же при отсутствии воздуха клапан должен полностью открыться — это однодействующий исполнитель с закрытием под действием воздуха.
Reply #102019-10-31
Благодаря находящимся на месте переключателям, при сбросе давления клапан открывается — это клапан с управлением по давлению; в противном случае, если задан режим управления по давлению, клапан также остается клапаном с управлением по давлению. Это делается для обеспечения безопасного состояния системы в случае возникновения нештатных ситуаций

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.