Может ли вентиляционный клапан иметь корневой клапан?

2019-09-26View Original

Thread Content

Как сказано в заголовке, хотел бы спросить у всех: можно ли использовать клапан дыхания вместе с корневым клапаном? Есть ли какие-то основания для наличия или отсутствия? Это не упоминается ни в одних из рассматриваемых стандартов. Спасибо!
Reply #22019-09-27
У нас на заводе мы никогда не видели клапанов типа «корень». Наличие вентиляционного клапана означает, что это резервуар под постоянным давлением; для его проверки и ремонта не нужно его разбирать. Зачем тогда нужен клапан типа «корень»?
Reply #32019-09-27
Если это установить, тоже неплохо — при проверке вентиля для дыхания сокращается контакт с ядовитыми газами. . . . Но никто этого не делал. . .
Reply #42019-09-27
Вентиляционные клапаны для резервуаров для хранения газа при низких температурах и нормальном давлении, резервуаров для хранения LNG и резервуаров для хранения этилена, как правило, оснащаются клапанами у основания
Reply #52019-09-27
Каждую проблему нужно рассматривать отдельно. На вентиляционных клапанах резервуаров с полным давлением и резервуаров для хранения сжиженного газа при низких температурах обычно имеются клапаны у основания
Reply #62019-09-27
Во всех наших конструкциях предусмотрены клапаны у основания. В новых проектах их уже не используют. Это связано с вопросами безопасности: строго говоря, использование клапанов у основания запрещено. Если такие клапаны всё же устанавливаются, они должны находиться в состоянии постоянного открытия, к тому же требуется ставить печати. Таковы требования службы безопасности нашей провинции при проверках
Reply #72019-09-30
Есть ли какие-то стандарты или нормы, на которые можно опираться? Или это просто требование служб безопасности? Спасибо.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.