Thread Content
Существующие трубопроводы кислорода низкого давления (0,08 МПа) должны пролегать через крышу здания, не связанного с производством и использованием кислорода (здание насосной станции для циркуляции воды). Ширина этого здания составляет примерно 16 метров; оно расположено за пределами территории завода по производству кислорода. Разрешает ли это правила? В пункте 8.1.9 стандарта GB16912-2008 указано минимальное расстояние между трубопроводами для транспортировки кислорода и зданиями, сооружениями. Однако значение вертикального расстояния относительно здания обозначается символом “—”. Этот символ означает, что прохождение трубопровода над крышей здания не допускается, или же нет никаких требований к вертикальному расстоянию.
Запрещено. См. положения статьи 11.02.3 Стандарта проектирования станций с кислородом GB50030-2013: допускается устройство таких конструкций только в зданиях, связанных с производством или использованием кислорода, а также на крышах; в остальных случаях это запрещено.
50030 — это стандарт для станций кислорода. Должен ли этот стандарт соблюдаться и за пределами станций кислорода? Кроме того, можно ли уложить конструкцию над крышей, или существуют другие способы пройти через крышу?
Лично я считаю, что это недопустимо. В правилах четко сказано, что разрешено только наличие станции с кислородом или помещений, где используется кислород; всё остальное запрещено. В остальных местах большинство из того, что я видел, проходило через канавы!