Thread Content
Работающий газ – кислород, давление около 0,3 МПа, размер трубопровода DN65–100. Институт проектирования сказал, что в правилах для станций кислорода предусмотрено, что диафрагмовые клапаны использовать нельзя, и рекомендованы затворные клапаны; однако соответствующих положений найти не удалось. Кто-нибудь, кто знает, может объяснить?
«Стандарты проектирования станций с кислородом» (GB 50030 – 2013), пункт 11.0.10: Клапаны на трубопроводах, по которым течет кислород, должны соответствовать следующим требованиям: 1. На трубопроводах с давлением, превышающим 0,1 МПа, нельзя использовать клапаны типа шаровые; ”Пояснение к положению: 11.0.10 В практике использования таких клапанов внутри страны неоднократно происходили инциденты, когда при ручном управлении клапанами скорость потока кислорода резко менялась, что приводило к тому, что частицы ржавчины и другие частицы в трубопроводе сталкивались друг с другом, возникала трение, что способствовало возникновению огня и даже взрыву. Чтобы избежать подобных аварий, на трубопроводах с кислородом при давлении выше 0,1 МПа не допускается использование клапанов-заслонок. Хотя нет правила, запрещающего использование клапанов-бабочек, рекомендация проектного института применять затворные клапаны является обоснованной.
Спасибо за ответ. Запорный клапан, конечно, лучше, но сопротивление и цена будут выше……
Согласен с мнением, высказанным на втором этаже: и клапаны-бабочки, и заслонные клапаны относятся к клапанам быстрого открытия, что может привести к резкому увеличению расхода и скорости потока кислорода, что неблагоприятно с точки зрения безопасной эксплуатации. Поэтому использование обратных клапанов является разумным решением.