Thread Content
Как сказано в заголовке, какие у кого-нибудь есть конкретные предложения относительно самых последних соответствующих стандартов или уведомлений? См. также https://bbs.hcbbs.com/thread-2235759-1-1.html и др
Согласно документу № 3 от 2019 года, сульфурик квалифицируется как GC2
Уведомление Главного управления по надзору за рынком о вопросах, связанных с предоставлением лицензий на использование специального оборудования (Уведомление Главного управления по надзору за рынком от 2019 года, номер 3). GC1: 1. Технологические трубопроводы, используемые для транспортировки средств, относящихся к категории острой токсичности 1, указанных в «Списке опасных химических веществ», газов категории острой токсичности 2, а также жидкостей категории острой токсичности 2, температура кипения которых превышает стандартные значения; 2. Технологические трубопроводы, предназначенные для транспортировки горючих газов категорий А и Б или горючих жидкостей категории А (включая сжиженные углеводороды), которые относятся к группам высокой пожарной опасности согласно стандартам GB50160 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» и GB50016 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании зданий», причем давление в этих трубопроводах составляет 4,0 МПа или более ; 3. Технологические трубопроводы для транспортировки жидких или газообразных сред, у которых проектное давление составляет 10,0 МПа или более, либо проектное давление составляет 4,0 МПа или более при проектной температуре 400°C или выше. GC2: 1. Технологические трубопроводы, не относящиеся к категории GC1; 2. Трубопроводы для охлаждения. GCD: Энергетические трубопроводы. Согласно «Списку опасных химических веществ» (версия 2015 года) и «Руководству по применению Списка опасных химических веществ (версия 2015 года) (пилотная версия)», трубопроводы для транспортировки серной кислоты относятся к категории GC2
То есть, сульфурная кислота определяется как вещество крайне опасное, и это действует только в контексте резервуаров под давлением?
После признания чрезвычайно опасным, если трубопровод для серной кислоты изготовлен из металла. Согласно пункту 13.1.3.6 стандарта GB50316, используемые фланцы должны иметь прочность не ниже 2,0 МПа ; Согласно таблице J.2.1 стандарта GB50316, трубопроводы должны проходить 100%-ную детекцию дефектов.
Раньше трубопроводы, используемые для транспортировки серной кислоты, мы привыкли относить к категории GC1. Однако после введения новых правил, согласно перечню опасных химических веществ, такие трубопроводы относятся к категории веществ с острой токсичностью 1-го класса, газов с острой токсичностью 2-го класса, а также к жидкостям с острой токсичностью 2-го класса, при этом температура работы таких трубопроводов превышает установленные стандартные значения. Было установлено, что сульфурная кислота (номер 1302) не относится ни к одной категории острой токсичности, поэтому теперь её классифицируют как GC2
Как посмотреть категорию среды в каталоге, например, категория острой токсичности 1 для среды
Серная кислота относится к категории веществ с чрезвычайной опасностью из-за своей канцерогенности, а не из-за острой токсичности. Серная кислота по GC2?
20660 позволяет заново определить сульфурную кислоту
Во время нашего обучения кто-то специально спросил: серная кислота является исключением и отнесена к категории GC2. В документе TSGD0001 не говорится о её отмене. В настоящее время мы руководствуемся правилами Главного управления по надзору за рынком; категории GC3 не существует.
Пожалуйста, обратитесь к определению GC1 в новом правиле № 3.
Автор, не могли бы вы сообщить окончательный результат? Какой уровень трубопровода определил дизайнерский институт — GC1 или GC2?