Как указано в заголовке, при установке параметров регулирующего клапана необходимо ввести этот параметр. Что означает этот параметр и как его вводить?
Разве это не максимальная разница давлений перед и после клапана? Верно? Зачем упоминать разницу давлений? В основном это делается для того, чтобы в зависимости от значения разницы давлений и диаметра трубы выбрать соответствующий исполнительный механизм, который будет обеспечивать правильную работу при максимальной разнице давлений и одновременно соответствовать требуемому уровню утечек.
Например, в данном случае насос имеет высоту подъема воды 100 м, а давление воды перед насосом составляет 0,3 МПа. Позади насоса находится регулирующий клапан. Если насос, клапан и входное устройство находятся на одной высоте, то нормальное рабочее давление в устройстве позади клапана составляет 0,6 МПа. Теперь необходимо купить этот регулирующий клапан. Каковы будут давления перед клапаном, позади клапана, а также разница давлений у клапана?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 18.11.2019 в 09:19. В документе «Руководство по выбору диаметра труб в промышленных установках нефтехимической промышленности» (SH/T 3035-2018) в разделе 6.1.5 указано, что значение падения давления для регулирующих клапанов должно определяться с учетом условий производства и характеристик самого клапана. При нормальном расходе давление у регулирующего клапана не должно быть ниже 30% от падения давления в трубопроводной системе; в трубопроводных системах с относительно стабильным расходом значение это может составлять не менее 20% от падения давления в системе. Толкование положений 6.1.5: В системах трубопроводов необходимо учитывать падение давления, требуемое регулирующими клапанами; в противном случае они не смогут нормально выполнять свою функцию. Допустимое падение давления для регулирующего клапана зависит от его типа, падения давления в трубопроводах и оборудовании при нормальном расходе, а также от диапазона колебаний расхода. В пятой главе книги «Химическая инженерия, том VI. Введение в проектирование химических установок» (авторы: Дж. М. Колсон, Дж. Ф. Ли Джиасэн) говорится: «Размер падения давления, необходимого для работы регулирующего клапана, зависит от его конструкции. При выборе параметров насоса необходимо учитывать наличие достаточного падения давления, чтобы регулирующий клапан мог эффективно функционировать в всем диапазоне требуемого расхода. По возможности, регулирующий клапан и насос следует проектировать как единое целое, чтобы можно было выбрать оптимальные параметры для обоих устройств». В качестве общего руководства, если какие-либо характеристики не указаны, то падение давления между элементами системы должно составлять не менее 30% от общего падения динамического давления в системе; минимальное значение для клапанов составляет 50 кПа. Основным фактором, влияющим на требуемое падение давления для регулирующих клапанов, является диапазон колебаний расхода. Поэтому в настоящих рекомендациях для систем с относительно стабильным расходом установлены более низкие значения, что способствует снижению энергозатрат на работу регулирующих клапанов. Падение давления в трубопроводе здесь означает падение давления, связанное с расходом потока; оно включает в себя потери на сопротивление при прохождении потока через трубопроводы, теплообменники, смесители, форсунки, клапаны и прочие компоненты трубопровода. В это не входят обратное давление и разница высот.
Разница давлений у клапана ΔP (при полном закрытии) влияет на выбор исполнительного механизма, а также на коэффициент безопасности.