Thread Content
1. Регулируемое давление предохранительного клапана на сосуде под давлением выбирается в соответствии с рабочим давлением сосуда. Какова значимость регулируемого давления при выпуске из завода? 2. При выборе модели допустимо ли, чтобы фактическое значение рабочего давления предохранительного клапана не превышало его номинального давления? Есть ли ещё какое-то разумное соотношение?
1. Не забудьте, что в сертификате качества изготовителя отсутствует отчет о проверке. После поступления оборудования на предприятие, его пользователь должен предоставить реестр предохранительных клапанов, утвержденный производителем, включая расчеты, и передать их квалифицированной организации по проверке предохранительных клапанов для проведения проверки и выдачи соответствующего отчета. Одним из критериев выбора предохранительного клапана является давление срабатывания. У предохранительных клапанов одного номинального давления, одной модели и от одного производителя существует несколько вариантов пружин; в итоге выбор определяется именно давлением срабатывания. 3. Никаких соотношений не замечено; вероятно, производители предохранительных клапанов уже учли необходимый запас надежности при их проектировании и изготовлении. Как именно много осталось, точно неизвестно
Разбирая предохранительный клапан, можно увидеть диапазон нагрузки на пружину; в этом диапазоне давление можно регулировать. Если давление выходит за этот диапазон, необходимо заменить предохранительный клапан. В качестве примера можно привести клапан с регулировкой давления от Swagelok (высоконапорный клапан R3A): синяя пружина — диапазон заданного давления 3,1–24,1 бар; красная пружина — 275–344 бар.
1. Давление срабатывания предохранительного клапана определяется в зависимости от рабочего давления в контейнере; обычно оно составляет 1,05–1,1 раза рабочего давления. Если давление срабатывания меньше 0,18 МПа, его значение можно увеличить пропорционально. 2. Расчетное давление контейнера должно быть равно или немного выше установленного давления.
1. Давление срабатывания предохранительного клапана определяется в зависимости от рабочего давления в контейнере; обычно оно составляет 1,05–1,1 раза рабочего давления. Если давление срабатывания меньше 0,18 МПа, его значение можно увеличить пропорционально. 2. Расчетное давление контейнера должно быть равно или немного выше установленного давления.
1. Давление срабатывания предохранительного клапана определяется в зависимости от рабочего давления в контейнере; обычно оно составляет 1,05–1,1 раза рабочего давления. Если давление срабатывания меньше 0,18 МПа, его значение можно увеличить пропорционально. 2. Расчетное давление контейнера должно быть равно или немного выше установленного давления.
Положения указаны на странице 19 стандарта GB150, в строках 1–3.
Значение рабочего давления при выходе из завода является диапазоном (для разных давлений используются разные пружины для регулировки); в конечном итоге устройство должно пройти проверку в специализированном институте, прежде чем его можно будет использовать. Предохранительные клапаны относятся к аппаратам под давлением и требуют строгой проверки
Контроль при выпуске с завода не может заменить проверку во время использования; на самом деле проверка во время использования выполняет функцию надзора. К тому же для проверки необходимы соответствующие квалификации, которые у производителей обычно отсутствуют. Если такие квалификации всё же имеются, их обычно признают, но требуется одобрение со стороны надзорных органов в месте использования. Регулируемое давление предохранительного клапана не должно превышать проектное давление или максимально допустимое рабочее давление.
Что касается рабочего давления предохранительного клапана, у многих людей бывают довольно странные идеи, например, регулировать рабочее давление оборудования в зависимости от этого значения. Предохранительный клапан является одним из средств безопасности, причем это самое распространенное и важное из них. Он также выполняет функцию устройства для сброса давления. Предохранительный клапан является последним барьером безопасности оборудования; его функция — сбрасывать давление внутри оборудования до того, как оно достигнет своего предела. Настройка предохранительного клапана: 1. Определение требуемого давления настройки ; -2. Определить, находится ли требуемое значение давления в диапазоне, допустимом для предохранительного клапана ; -3. Имеет ли завод-изготовитель предохранительных клапанов соответствующую квалификацию? ; -4. Соответствует ли внешний вид требованиям и прочее ; -5. Регулировка предохранительных клапанов и т. д. Настройка предохранительного клапана совершенно не учитывает особенности оборудования, из-за чего во многих случаях он не соответствует реальным условиям эксплуатации. Для этого требуются соответствующие профессиональные знания и высокий уровень ответственности у тех, кто им пользуется. Определение заданного давления предохранительного клапана оборудования: определяется в соответствии с требованиями проектной документации: модель, диаметр, заданное давление. Эти два вида работ часто выполняются разными людьми, что приводит к путанице и установке на оборудование предохранительных клапанов, не соответствующих требованиям, тем самым утрачивается последний барьер безопасности.