Thread Content
Уважаемые учителя! Недавно возникла проблема: в компании используется трубопровод для загрузки продукта, который идет непосредственно от резервуаров к насосам загрузки. Длина этого трубопровода составляет около 200 метров; по его длине нет никаких ответвлений. Передаваемым через трубопровод веществом является циклогексиловый спирт; Выход насоса для подключения трубопровода загрузки ; Но в последнее время, когда трубопровод не используется, фланцы на входе и выходе часто протекают. Манометры с диапазоном измерения 2,5 МПа также разбиваются. В трубопроводе сохраняется высокое давление; к тому же у трубопровода нет изоляции, нагревательных устройств, а также мест для подачи воздуха ; Сомневаюсь в явлении теплового расширения и сжатия зимой, но для высокого давления не находится разумного объяснения. Помогите, пожалуйста, проанализировать ситуацию.
Лучше проверить, нет ли утечки в клапане подачи. Для такого управления желательно установить два клапана, между которыми разместить гидравлический клапан. После закрытия ещё двух клапанов этот клапан оставляют открытым — это один из способов предотвращения перенапряжения в трубопроводе. Если происходит утечка материала, это можно заметить по внешнему виду. Посмотрим, является ли этот давление приблизительно равным или равным давлению, выдаваемому на выходе устройства для производства материала; именно это давление и является причиной избыточного давления. Исходя из физико-химических свойств материала, при наличии внутреннего давления вероятность переполнения невелика. Для справки.
Это неизбежно! Трубопровод заполнен жидкостью, клапаны на обоих концах закрыты. При повышении температуры объем жидкости увеличивается, что приводит к резкому повышению давления. Однако если в клапанах происходит утечка, давление не будет расти. Рекомендуется установить линии сброса давления в подходящих местах на самом низком участке трубопровода, либо периодически слегка открывать клапаны входа и выхода насоса для сброса давления в большой резервуар.
У меня тоже была такая проблема, и я не знаю причины. У меня — трубка для измерения разницы давлений.
Эта проблема проявляется и у наших насосов для метанола: летом на трубопроводе от насоса до промежуточного резервуара периодически возникают проблемы с уплотнителями. После заправки метанолом, при открытии входного клапана насоса, эти проблемы исчезают. На основании этого можно сделать вывод, что летом в трубопроводах наблюдается явление газификации и повышения давления. Но то, что у вас это происходит зимой, непонятно.
Зимой температура низкая, поэтому даже при закрытых трубопроводах перепрессовка невозможна. Упорядочьте поток в трубопроводах, возможно, давление попадает откуда-то ещё. “Каково состояние при «отсутствии использования» и какие клапаны открываются?
Упорядочьте процесс в трубопроводах, не происходит ли перенапряжения в других местах?
Прямой трубопровод, без ответвлений, невозможно возникновение последовательного давления
Сейчас считается, что зимой большие перепады температур днем и ночью, а также явление расширения при нагревании и сжатия при охлаждении становятся причиной этого, однако не найдено теоретического обоснования, подтверждающего это
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с точки зрения теории, какими факторами может быть обусловлен чрезмерный рост давления в этой трубопроводной системе? Раньше я видел множество установок, и у них такой проблемы не возникало; встречается она только в последнее время. Это связано с характеристиками материала?
Последнее изменение в этом посте было сделано altpage 9 декабря 2019 года в 13:48. Это не какая-то теория — это обусловлено физическими свойствами жидкости. Поскольку расстояние между молекулами жидкости чрезвычайно мало, она практически не поддаётся сжатию. При повышении температуры объем расширяется, но в трубопроводе нет пространства для сжатия, в результате чего давление резко возрастает до чрезвычайно высоких значений, превышающих расчетное давление оборудования трубопровода. Это приводит к его повреждению и утечкам. Кроме того, наличие жидкости в поршневом компрессоре, работающем в режиме возвратно-поступательных движений, также является причиной аварий с ударом о цилиндр. Когда температура в закрытой трубе или устройстве, заполненном жидкостью, повышается, а давление не растет или растет лишь незначительно, это указывает на наличие утечки в клапанах этой трубы. Такое явление в химических установках встречается довольно часто. Например, если клапаны на входе и выходе в холодной части теплообменника закрыты, то при повышении температуры в горячей части может произойти утечка через фланцы холодной части теплообменника. Ещё один пример: если в трубопроводе находится жидкость, а клапаны на обоих концах закрыты, и используется система обогрева, это также может привести к утечке через узлы герметизации клапанов, а иногда даже к разрыву трубопровода. Кроме того, если в резервуаре с плавающим дном при нормальном давлении плавающий диск застревает, повышение температуры внутри резервуара может привести к его перевороту. Поэтому во многих правилах эксплуатации четко указаны требования к выполнению подобных операций
Трубопровод от выхода насоса до трубопровода для перекачки?
Стандарт пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий (версия 2018 года) (GB 50160-2008), пункт 5.5.6: В трубопроводах, в которых перекрыты клапаны с обоих концов и при воздействии внешних факторов может возникнуть повышение давления жидкостей, относящихся к категориям сжиженных углеводородов, метана класса B и этилена класса A, необходимо принять меры по снижению давления. На трубопровод можно установить предохранительный клапан для жидкости или однонаправленный клапан, чтобы выходная жидкость возвращалась в резервуар
Согласен с вами, необходимы устройства для безопасного сброса давления
Это говорит о том, что у клапана отличные характеристики герметичности! Жидкость несжимаема: при каждом повышении температуры на 1 градус давление увеличивается более чем на 10 единиц! Поэтому в неподвижных трубопроводах необходимо сбросить давление, нельзя закрывать клапаны с обеих сторон.