Подробности о плотности теплоизоляционных материалов и расстояниях между кронштейнами

2019-12-17View Original

Thread Content

На основе чего определяется плотность теплоизоляционных материалов? В спецификациях указаны лишь диапазоны значений. Например, плотность стенок труб из сланцевого волокна составляет 60–200 – это слишком большая разница; Еще один вопрос: в формуле для расчета расстояния между кронштейнами, указанной в стандарте, используется показатель нагрузки на единицу длины трубы q. В стандарте не сказано, следует учитывать только нагрузку от рабочей среды или также нагрузку, возникающую во время гидравлического испытания; необходимо ли брать максимальное из этих значений? Все это сильно влияет на результат.
Reply #22019-12-18
Когда речь идет о изоляционных материалах, влажность в них очень высока. Особенно проблематична неопределенность толщины этого минерального вата: при поступлении на объект ее толщина составляла 8 мм, но в итоге она оказалась менее 10 мм. Поэтому при подписании контракта обязательно укажите толщину, соответствующую результатам проверки после выполнения работ. Что касается необходимости проведения гидравлического теста, то в этот вес следует добавить вес данной части. Но обычно трубопроводы проверяют на герметичность с помощью давочного теста. Для справки.
Reply #32019-12-18
Во-первых, что касается плотности теплоизоляционных материалов, то это параметр, который при проектировании часто упускается из виду. При проектировании теплоизоляции труб обычно уделяется внимание только толщине изоляции, а такие требования, как плотность материала, регулируются стандартами; детальные требования не устанавливаются, и заказчик должен приобретать материалы и выполнять работы в соответствии со стандартами. Это также приводит к тому, что владельцы постоянно жалуются на недостаточную толщину изоляции и на замерзание труб. По-настоящему дело не в недостаточной толщине конструкции, а в некачественном теплоизоляционном материале. При соблюдении проектной толщины конструкция, конечно, замерзнет. Формула для расчета расстояния между вторыми кронштейнами я рассчитываю с учетом веса воды в трубопроводе, поскольку при проведении испытаний на прочность используется больше давления воды, чем давления воздуха. Кроме того, при заполнении труб водой производится повторный расчет: объем избыточной воды велик, что обеспечивает высокий уровень безопасности
Reply #42019-12-18
Да, некоторые положения в стандартах проектирования слишком общие
Reply #52019-12-24
При проектировании следует учитывать наихудшие условия эксплуатации и испытаний. Для расчета прочности используется значение плотности среды, циркулирующей в трубопроводе, если оно больше, чем плотность воды. Массу изоляционного материала с толщиной до 50 мм можно, как правило, игнорировать. Если же необходимо учитывать массу изоляционного материала, рекомендуется использовать его максимальную плотность
Reply #62019-12-24
В том, что вы говорите, есть смысл, но в стандартах даже не прописаны эти самые основные принципы, о которых вы упомянули. Я тоже пьян; иногда отечественные стандарты бывают недостаточно строгими

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.