Thread Content
Раньше я занимался нестандартными проектами, а сейчас временно работаю над проектированием насосных помещений и клеток для клапанов. Наш проект связан с подачей воды из горячих источников; температура воды составляет около 80°. Раньше я видел стандарт «HGT 20592~20635-2009», согласно которому допустимое давление для пластинчатых фланцев составляло 4 МПа (возможно, я неправильно это понял). Однако в новом стандарте «GBT 9124.1-2019» четко указано, что при использовании пластинчатых фланцев типа PL в сочетании с уплотнителями с выпуклой поверхностью допустимое давление может достигать 10 МПа. Из соображений безопасности ранее я использовал исключительно фланцы типа WN с шейкой для сварки. Теперь я хочу заменить часть из них на фланцы другого типа. Причина первая — снижение затрат; причина вторая — уменьшение размеров кладовой для клапанов. Поэтому прошу совета у профессионалов: 1. Можно ли использовать фланцы типа PL при давлении 6,4 МПа? 2. И ещё: можно ли напрямую сваривать фланцы типа PL к тройнику? Возможен ли в будущем проблем с установкой болтов? 3. Можно ли сделать фланец типа PL с неровной поверхностью? (Потому что в стандартах в основном используются плоские и выпуклые поверхности) Спасибо заранее! ! !
Устройство с разрешением 6,4 МПА, вероятно, сможет выполнять функции PL; При монтаже фланцев PL и фитингов необходимо оставить достаточный участок основной трубы; в противном случае болты могут быть трудно извлечены ; Похоже, что фланцы типа PL не могут иметь неровную поверхность; фланцы с неровной поверхностью обычно не используются, за исключением случаев, когда давление в трубопроводе высокое или среда крайне токсична.
Согласно стандарту GB/T 9119-2010, согласно таблице номинального давления и диапазона номинальных размеров в пункте 3.1, а также учитывая, что вы используете давление 6,4 МПа, необходимо выбрать более крупный класс фланца. Фланцы класса PN63 уже не могут обеспечить требуемое давление; следует выбрать фланцы класса PN100 с выпуклой поверхностью. Диапазон диаметров труб, для которых подходят эти фланцы, составляет от DN10 до DN350. Учитывая, что температура использования не очень высока, коррекция на температуру не требуется.
Ещё вопрос: можно ли напрямую сваривать фланцы типа PL к тройнику? Возможен ли вопрос с трудностями при установке болтов позже? ? Нельзя. Будет