Thread Content
Обычные тройники: в каких случаях можно использовать тройник с отверстием, а в каких — нет. Кто-нибудь из мастеров знает?
На трубопроводах под давлением не следует использовать тройники с прямым отверстием.
Кроме труб под давлением, все остальные, наверное, подойдут. Я не могу найти подтверждения
Если проектные нормы не запрещают, его можно использовать. . . Включая трубопроводы под давлением, все можно использовать. . Многие боятся его из-за низкого качества сварки; многие не уделяют должного внимания качеству сварки этого тройника, что приводит к множеству проблем. .
GB 50316-2000 (версия 2008 г.) — Стандарт на проектирование промышленных металлических трубопроводов
Строго говоря, это не называется тройником с отверстием. Согласно стандартам, если на трубах-основаниях по обеим сторонам от ответвления нет сварных швов, то такое устройство не может считаться тройником. Называется соединение ответвлений. Когда соотношение внешнего диаметра основного трубопровода к толщине стенки превышает 100, внешний диаметр вспомогательного трубопровода не может превышать половины внешнего диаметра основного трубопровода.
Пункт 12.3.12 стандарта «Технические требования к системам пожарного водоснабжения и гидрантов» (GB 50974-2014): При соединении главных водопроводных труб (вертикальных труб) с водопроводными трубами (горизонтальными трубами) следует использовать фитинги типа канавочных; использование механических тройников не допускается;
GB/T 20801.3-2020 5.1.7 Соединение вспомогательных трубопроводов и фитинги к ним GB/T 20801.4-2020 7.8 Сварное соединение вспомогательных трубопроводов