HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Скажите, в каких местах обязательно необходимо устанавливать предохранительные клапаны?

2020-05-06View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем sibling 6 мая 2020 года в 16:03. Прошу подсказать, в каких местах обязательно необходимо установить предохранительные клапаны? Какой стандарт или норма устанавливает соответствующие требования? У нас есть охладитель на выходе винтового компрессора воздуха (температура входящей воды составляет около 100 градусов). Инженерный институт требует установить предохранительный клапан на трубопроводе обратного потока охлаждающей воды. Мы считаем это излишним, но не можем найти оснований для возражений.
Reply #22020-05-06
Вы владелец, вы должны требовать от него соблюдения стандартов.
Reply #32020-05-06
Решение о том, ставить ли предохранительный клапан, зависит от возможности превышения давления. Конкретное место установки не имеет большого значения. Проведите анализ ситуаций, когда происходит превышение давления; если таких ситуаций нет, то клапан ставить не нужно
Reply #42020-05-07
Обычно это необходимо: когда оборудование недостаточно, его дополняют в системе трубопроводов.
Reply #52020-05-11
Я скажу лишь один факт: на трубопроводах системы циркуляции воды в импортируемых установках устанавливаются предохранительные клапаны. Они не очень большие; независимо от размера установки, диаметр таких клапанов составляет DN25. Кажется, существует какое-то правило по этому поводу, но сейчас его найти невозможно
Reply #62020-06-01
Утечка во внутренней части охлаждающего устройства для выходящих газов может привести к повышению давления; поэтому необходимо установить предохранительный клапан для возвращающейся воды
Reply #72020-06-14
Видел подобные необходимые меры безопасности
Reply #82020-06-25
Для башен давление превышает 30 кПа. Для резервуаров предусмотрены предохранительные клапаны с давлением срабатывания выше 100 кПа
Reply #92020-07-07
Это не разрыв теплообменных труб; при разрыве теплообменных труб должно соблюдаться условие, что проектное давление на низкодавочной стороне должно быть меньше 2/3 от проектного давления на высокодавочной стороне. Установка предохранительного клапана на выходе среды с холодной стороны теплообменника обусловлена необходимостью компенсации теплового расширения, возникающего в случае закрытия клапанов на входе и выходе охлаждающей среды. Иностранцы также учитывают этот фактор. Согласно пункту 7.0.1 стандарта HG20570.2-95 — режим закрытия клапана.
Reply #102020-08-12
Согласно правилам системы 20559, на общем трубопроводе охлаждающей воды у компрессоров, объем выходящего газа которых составляет 20 Нм3/мин или больше, должны быть установлены предохранительные клапаны

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.