Thread Content
Извините, в процессе прокачки есть трубопроводы, у которых один конец не закрыт. Необходимо ли их прокачивать? Есть ли какие-либо нормативные требования по этому поводу? Пожалуйста, дайте совет. Спасибо
Проверьте проектную документацию: указаны ли требования к пробному заполнению, показатели давления при пробном заполнении, а также информация о средстве, используемом для этой цели
Обычно необходимо осуществлять сжатие, использовать заглушки и прочие устройства для закрытия отверстий. После успешного тестирования под давлением заглушки удаляются
1. Посмотрите описание конструкции. 2. Это не закрытая часть — не является ли это участком для сброса газов из трубопровода?
Обязательно необходимо провести испытание на герметичность. Последний соединительный элемент оборудования, так называемый «золотой контакт», можно сваривать после испытания; для этого требуется 100%-ная рентгеновская диагностика плюс проверка поверхности
Что значит, что один конец не закрыт? Разве это не равно атмосферному давлению?
Такое с вами бывает редко, обычно пользователи подключаются напрямую и продолжают пользоваться. Не совсем официально
Для трубы с отверстием на одном конце необходимо провести анализ вместе с оборудованием; если это труба под атмосферным давлением, отдельных испытаний на герметичность проводить не нужно. заменить испытание под давлением прямой запуском в пробном режиме