Thread Content
Плоскозаслонные клапаны с давлением работы 6,4 МПа при гидравлических испытаниях показывали надлежащую прочность и герметичность. Так почему же после запуска системы с использованием природного газа возникает утечка внутри клапана?
1. Закрыто ли? 2. Очищено ли? 3. Герметично ли после гидравлического теста?
Кроме того, существует проблема плотности среды.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем guogang87 13.05.2020 в 08:11. Гидравлические испытания проводились с использованием газопровода, оснащенного клапанами, верно? Я подозреваю, что при сливе воды в нижней части клапанов оставались примеси, из-за чего уплотнение не было достаточным
После строительства важно прочистить трубопроводы от примесей пневматическим способом. Если в углубление для уплотнения попадут примеси, это также нарушит уплотнение.
Не стоит думать, что клапаны с затвором обеспечивают строгое герметичность, особенно это касается металлических клапанов с затвором — их уплотнительные поверхности легко повреждаются.
При тестировании газовых клапанов необходимо проводить проверку герметичности при низком давлении с использованием газа; желательно, чтобы давление не превышало одного килограмма. У плиточных клапанов давление подается с одной стороны в трубопровод, и чем выше давление, тем меньше вероятность утечки. Понятно?
Трубопроводы были очищены и прочищены от воздуха? Есть ли в среде твердые примеси? ?
Герметичные поверхности клапана могли пострадать. В общем, при длительном использовании клапанов неизбежны утечки. Если требования к технологии высоки, рекомендуется заменить на клапан с обратным клапаном
Для плоского клапана весом 64 кг, раз уж были проведены испытания на герметичность, учитывалась ли температура? Включая газ для промывки, примеси от промывки и т. д.; в первую очередь учитывается чистота среды. Кроме того, нельзя исключить возможность того, что оператор неправильно выполнил процедуру закрытия клапана. В таком случае это может привести к тому, что элемент клапана застрянет в пазу с мягкой уплотнительной прокладкой или выйдет из него, что спровоцирует утечку газа.
Вода и природный газ, сжиженный газ — это совершенно разные среды
Есть ещё проблемы с качеством клапанов: при тестировании под давлением всё работает нормально, но после ввода в эксплуатацию через несколько раз работы прекращается
Гидравлическое испытание — это лишь испытание прочности и не позволяет оценить качество герметичности. После ввода в эксплуатацию давление природного газа не должно составлять 64 кг. У этого клапана с обратным запиранием чем выше давление в одном направлении, тем лучше герметичность. У вас давление воды 64 кг — точно не будет утечек. Какова разница давлений природного газа после ввода в эксплуатацию? К тому же, когда речь идет о герметичности газов и жидкостей, это совсем не одно и то же. Нельзя сказать, что если жидкость не протекает, то и газ тоже не будет протекать; скорее наоборот: если газ не протекает, то жидкость определенно тоже не протекает! Сейчас рекомендуется несколько раз открывать и закрывать клапан; надеюсь, при проведении теста на прочность воды пластина клапана не деформировалась. Если несколько раз включать и выключать клапан, грязь с седла и сердечника клапана будет смыта.
Используется в среде СПГ, проводились ли тесты при низких температурах?
Скорее всего, во время промывки в зоне уплотнения оставались примеси. При попытке закрыть клапан для проверки на уплотнение поверхности уплотнения уже пострадали, из-за чего при повторном открытии и закрытии возникает утечка. Рекомендуется провести тест на герметичность клапана перед его установкой.
Это природный газ при комнатной температуре? Это не низкая температура? В остальных аспектах уже рассказано
Утечки у клапанов с заслонкой — это вполне нормально. Такие клапаны используются для герметизации газов, поэтому стандартный уровень утечек у них просто не может быть нулевым