Thread Content
На одном из этапов второй фазы проекта, когда я начал работу, я обнаружил некоторые проблемы. Я спросил соответствующих сотрудников, и они сказали, что так и было предусмотрено в проекте первой фазы. Сначала были споры, но в итоге было достигнуто компромиссное решение. Что мне теперь делать? Снова поспорить или снова через протокол собрания уточнить обстоятельства проблемы, или использовать его напрямую? Последствия проблемы не так уж и серьезны: вероятность возникновения инцидента немного повышается, но она все еще находится в контролируемых пределах. Это обычная практика в их отрасли — они так делают уже десятилетиями, и серьезных происшествий не было. Владельцы очень властны: если не действовать по их указаниям, проект провалится, и у руководства не будет возможности это преодолеть. Как сократить свои обязанности до минимума?
Раз уже существует сложность в внесении изменений, и рисков больших нет, то следует действовать в соответствии с требованиями первоначального проекта. Перед началом работы подготовьте меморандум, чтобы соответствующие технические отделы или цеха, использующие оборудование, могли его рассмотреть, а затем представить его на утверждение руководства (или хотя бы уведомить их), сообщив им: я буду действовать в соответствии с требованиями первой версии проекта.
Рекомендуется письменно доложить своему руководителю, изложив соответствующие нерешенные вопросы, и получить от него указания и рекомендации. Если ваш руководитель поручает вам всю эту работу, чтобы вы занялись ею, это означает, что он осведомлен о наличии проблемы. Затем подготовьте соответствующее объяснительное письмо, отправьте его от имени вашей организации с целью уведомления, дождитесь ответа от стороны А и сохраните документ в архиве в качестве подтверждения. Если есть хорошие меры по улучшению, также необходимо получить согласие вашего руководителя, чтобы организация могла официально направить письмо с просьбой об их внедрении. В таких случаях достаточно просто четко изложить все необходимое в письменной форме, и вопросов, связанных с ссорами, не возникает. Оо, если бы участвовали проектные институты и компании по надзору, было бы ещё легче. Это означает изложение дел в письменной форме: перед отправкой письма необходимо пообщаться со всеми заинтересованными сторонами, выразить свои намерения, а затем приступить к действиям. Для справки.
На первом этапе в споре также участвовали руководители.
Похоже, руководитель тоже молодой энтузиаст. Предложения по 3-му этажу хорошие, а в записке также следует уведомить владельцев и контролеров, чтобы как можно больше людей знало о принимаемых вами мерах.
Вопрос: раз уж в первом этапе были проблемы, почему владельцы второго этапа не хотят их исправлять? ? Увеличится ли инвестиционный объем сильно? ? Или по другой причине? ? ?
Во-первых, абсолютной безопасности не существует — безопасность всегда относительна, и принятие различных мер предназначено лишь для снижения рисков. В вашем случае сначала необходимо проверить, соответствуют ли действия требованиям стандартов. Если они не соответствуют, необходимо обязательно внести изменения, поскольку при несоответствии стандартам все составленные протоколы, письма, меморандумы и т. д. не освобождают вас от ответственности за проектирование. Во-вторых, если требования к первому этапу соответствуют нормам, то снижает ли внесенная вами корректировка риски аварий? Если да, и причины этого обоснованны, то необходимо постараться убедить владельца. Вы говорите, что, возможно, после внесения изменений инвестиции значительно увеличатся, или же причины для изменений недостаточны; в противном случае у владельца нет причин их не вносить.
После внесения изменений инвестиции значительно увеличатся. Конкретно речь идет о расчете толщины стенок наружных труб для перекачки соленой воды под высоким давлением. Согласно стандарту GB50316, потребуется примерно 14 мм. Владельцы предлагают 11 мм — они используют его уже несколько лет. Инвестиции позволят сэкономить примерно 30%. На самом деле основная причина проблем с безопасностью системы заключается в том, что в данном случае не обязательно использовать стандарт GB50316; можно рассчитывать все с учетом характеристик трубопроводов для транспортировки нефти. При этом допускается учитывать давление на отдельных участках трубопровода, а не давление на выходе из насоса. Соленая вода, ведь, менее вредна, чем сырая нефть. Исходные данные для проектирования найти не удалось, а подходящих способов их обработки тоже не было; все дискуссии сводились к ссорам, и решение принималось тем, у кого голос громче.
Каковы мнения главного инженера-проектировщика и руководителя центра автоматического управления?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Облака из текущей воды shine 6 июля 2020 года в 08:13. Тоже шумно. В первом этапе, зажимая нос, сделали всё по требованию заказчика.
Когда начнется ссора, все узнают об этом. Нужно также написать отчет для руководства, и если руководство согласится, то всё будет происходить согласно первоначальному плану.
Ссора — это средство, довести спор до конца? :лол
Можете прислать информацию о среде, давлении, температуре и материале? Я тоже посчитаю
Как дизайнер, необходимо придерживаться принципов и нести ответственность на протяжении всей карьеры. Рекомендуется избегать действий, нарушающих правила, ведь в конечном итоге ответственность ложится на дизайнера
Для трубопроводов после насоса, если не установлен предохранительный клапан, проектное давление обычно определяется как максимальное давление закрытия. Если же установлен предохранительный клапан, то проектное давление должно быть не ниже давления, при котором он открывается. Из-за разницы в уровнях давления максимальное давление в трубопроводах на выходе из насоса действительно различается в разных точках, но эта разница невелика. Это трубопровод с высоким давлением соленой воды, каково давление? Предназначена ли соленая вода для использования клиентами в качестве технологического сырья? Хотя соленая вода не представляет опасности в плане легкой возгораемости и взрывоопасности, высокое давление тоже является опасным фактором: при утечке она может проникнуть сквозь тело человека. Рекомендуется установить на этой трубе предохранительный клапан, а толщину стенки рассчитать исходя из давления открытия предохранительного клапана. Можно использовать моё программное обеспечение, чтобы рассчитать максимальное давление закрытия: https://bbs.hcbbs.com/thread-1764877-1-1.html
Рабочее давление составляет 7,5 МПа; по нашему мнению, давления 8 МПа достаточно. Однако заказчик требует использовать давление 10 МПа, в результате чего получаем завышенные значения при расчетах.