Thread Content
Как указано в заголовке: линии электропередачи напряжением 110 кВ, газопровод под давлением 1,6 МПа, DN40. Какова безопасная расстояние между ними?
GB50233-2005 «Стандарты строительства и приемки линий электропередач напряжением 110–500 кВ». Минимальное вертикальное расстояние между проводами линии электропередачи и землей в условиях максимального расчетного изгиба провода (м): Уровень напряжения 110 кВ. В жилых районах – 7 метров; в нежилых районах – 6 метров; в районах с труднодоступным транспортом – 5 метров. Жилые районы – это районы промышленных предприятий, порты, причалы, железнодорожные станции, города и поселки с высокой плотностью населения. Нежилые районы – это территории, не являющиеся жилыми, где, хотя там иногда бывают люди, автомобили или сельскохозяйственная техника, домов там мало. Районы с труднодоступным транспортом – это территории, куда не могут добраться автомобили и сельскохозяйственная техника. Горизонтальное расстояние между нижним проводом и городскими зданиями, не находящимися в пределах планируемой территории, в условиях отсутствия ветра: Уровень напряжения 110 кВ; Расстояние – 2 метра
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Шу Тунг 19.08.2020 в 22:36. ДЛТ 5092-1999 – Технические правила проектирования линий электропередачи напряжением 110–500 кВ. Пункт 16.0.10: Расстояние от специальных трубопроводов (легковоспламеняющихся и взрывоопасных) должно составлять не менее 4 метров