Thread Content
01 Установка и калибровка позиционера клапана. Позиционер клапана SVP спроектирован таким образом, чтобы выдерживать суровые условия эксплуатации. Однако место установки сетей должно соответствовать определенным стандартам, в противном случае могут возникнуть нежелательные эффекты. Позиционер клапана предназначен для работы в следующих условиях: ■ Температура окружающей среды от -40°C до +80°C; относительная влажность – от 10% до 90%. ■ Резкие изменения температуры и влажности не допускаются; интенсивность магнитного поля не должна превышать 400 А/м. ■Избегайте установки SVP рядом с крупными трансформаторами, высокочастотными печами и другим подобным оборудованием. ■Для исполнительных механизмов типа HA амплитуда вибраций не должна превышать 2G (5–400 Гц). Позиционеры клапанов разработаны таким образом, что их можно использовать в сочетании с исполнительными механизмами с прямым действием, с обратным действием или с вращательными исполнительными механизмами для управления клапанами. Вес сервера SVP составляет примерно 1,7 кг. Для подключения SVP следует использовать тот же способ, что и при подключении традиционных электрических позиционеров клапанов. Тип и размер исполнительного механизма позиционера клапана определяют тип платы монтажа, а также настройки SVP. Если вы заказываете SVP с исполнительным механизмом определенного типа, то к нему должен прилагаться соответствующий набор для установки, а также в SVP должны быть запрограммированы настройки правильного исполнительного механизма. Затем программа автоматической настройки используется для калибровки SVP. Обратите внимание, что неправильная настройка не только снижает эффективность SVP, но и может привести к его повреждению или сбою. Чтобы снять SVP с существующего клапана, сначала необходимо отключить все кабели, по которым поступает энергия для привода клапана, а также сигналы управления, направляемые к позиционирующему устройству клапана. Когда SVP установлен в опасной среде (например, с коррозионным воздухом), не рекомендуется отключать подачу воздуха, если только SVP не будет демонтирован. Давление может предотвратить попадание коррозионных газов в SVP. 02 Перед установкой SVP проверьте позиционер клапана: изменения: используйте соответствующую версию крепления и длину возвратной штанги, совместимые с исполнительным механизмом. Зазор: не устанавливайте SVP в местах, где сложно осуществлять техническое обслуживание, иначе это может помешать работе трубопроводов, подключениям или настройкам. Проверьте механические помехи и зазоры в управлении клапанами. Направление: устанавливайте SVP в правильном направлении. Избегайте расположения SVP слева (в месте нахождения реле пилотной частоты) сверху. Уязвимость: SVP может быть поврежден из-за чрезмерных ударов или давления. Не сжимайте рычаг обратной связи или штифт купольной обратной связи. Надежность: убедитесь, что болты и гайки надежно затянуты на SVP и регулирующем клапане. По сравнению с другими приборами, регуляторы клапанов в практическом использовании относятся к устройствам с низким уровнем неисправностей. Мы организовали работу специалистов по ремонту поврежденных регуляторов клапанов; участники этих работ пришли к выводу: как же может повредиться регулятор клапана? Резюме причин неисправностей: деформация пружины, загрязнение усилителя, засорение форсунок и защитных клапанов, загрязнение отверстий для регулировки расхода тока и т. д. Большинство из этих проблем вызваны внешними факторами, в первую очередь — источником воздуха. Поэтому мы регулярно чистим фильтры. Правильная установка и калибровка позиционера клапана имеют огромное значение для оборудования и его нормальной работы. Поэтому правильная настройка оборудования с самого начала способствует его эффективному функционированию.