HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Влияние изменения диаметра трубы на её общую работу

2020-08-26View Original

Thread Content

Будет ли влияние на общую работу трубопровода от наличия промежуточного участка трубы DN2200 в системе низкого давления DN2600? Исходное давление в газопроводе составляет 4 кПа, температура среды — 60°C, расход газа — 200–250 тыс. м³/ч. Чтобы соединить два газопровода, необходимо добавить промежуточный трубопровод. Однако для сокращения затрат не хочется использовать трубу диаметром DN2600; рассматривается возможность использования трубы диаметром DN2200. Является ли это возможным?
Reply #22020-08-26
Не то чтобы нельзя, но следует учитывать локальное сопротивление: метод коэффициента сопротивления. Локальное сопротивление играет решающую роль в падении давления в трубопроводе; степень его увеличения, безусловно, имеет свои пределы. Поток, безусловно, остается неизменным; при внезапном уменьшении диаметра трубы скорость потока среды в трубе увеличивается в 1,13 раза. Формула для расчета сопротивления трубопроводу зависит от квадрата скорости потока; следовательно, 1,13 в квадрате равно 1,27. Это означает, что сопротивление увеличивается на 27%. Расчет падения давления выполните сами — проверьте, соответствует ли он требованиям последующих этапов процесса
Reply #32020-08-27
Я думал, что давление невелико и оно не окажет сильного влияния, поэтому особо не задумывался о проблеме давления. Я лишь размышлял о том, не повлияет ли слишком высокая скорость потока среды в трубопроводе на его работу при неизменном расходе. Но, судя по вашим словам, влияние давления на самом деле довольно значительное?
Reply #42020-08-27
Необходимо учесть падение давления в этой трубе — не повлияет ли оно на транспортировку газа. Кроме того, в местах изменения диаметра накапливаются примеси.
Reply #52020-08-27
Если ваш расход потока составляет 250 тыс., то скорость потока угольного газа будет равна 18 м/с, в таком случае использование трубы DN2200 не принесет проблем! Рассчитайте сопротивление на основе длины трубопровода. Если сопротивление соответствует требованиям, для сокращения затрат можно без проблем заменить все трубы DN2600 на трубы DN2200
Reply #62020-08-27
Я просто рассчитал скорость потока в среде, поэтому выбрал диаметр трубы DN2200. Изначально заказчик предлагал использовать трубы диаметром DN1800, но я подумал, что скорость потока не должна быть слишком высокой, поэтому считаю, что DN2200 — более подходящий вариант. Общая длина труб составляет всего 28 метров; если сопротивление труб достаточно низкое, то проблем не будет, верно?
Reply #72020-08-28
Всего 28 м? Сопротивление не нужно учитывать, точно не будет проблем

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.