Прошу совета у учителей: рабочее давление подземных пожарных труб составляет 0,6 МПа при нормальной температуре. Какой класс давления следует выбрать для трубопроводов, фланцев и клапанов? Есть ли это указано в каких-либо стандартах? Какой клапан для пожарной воды выбрать: заслонный или шаровой? Диаметр трубы DN300.
Классы фланцев делятся на серию PN и серию class. Что касается воды для пожаротушения под таким давлением, то для серии PN достаточно значения PN16, а для класса — класса 150. Для труб, пролегающих под землей, целесообразно использовать клапаны с внутренними штоками и шкалой управления; если клапаны располагаются в клапанных ямах, можно использовать клапаны с внешними штоками, устойчивые к коррозии. Требования к проектированию фланцев и клапанов для пожарных труб приведены в разделах 8.2 и 8.3 стандарта GB50974-2014 «Технические требования к системам пожарного водоснабжения и гидрантов».
С уровнем давления, предусмотренным для использования в пожаротушении, проблем нет. Главное — это материал. Что говорят нормы по пожарной безопасности? Ну, там очень строгие ограничения на материалы. Мнение экспертов ещё более строгое, ведь это же эксперты в области гражданского строительства; они просто соблюдают все требования норм пожарной безопасности при выборе материалов
Добро пожаловать к дальнейшему обсуждению, обмену мнениями и делиться на форуме
Для водопровода пожаротушения достаточно 6 кг воды, поэтому подойдет 10 кг; используется клапан с мягким уплотнением