Thread Content
Процесс управления клапаном является также процессом его проверки. Следует учитывать следующее: 1. У клапанов, работающих при высоких температурах, при повышении температуры до 200°C болты растягиваются от жара, что может привести к снижению герметичности внешних узлов запирания клапана. В таких случаях необходимо произвести «термическое затягивание» болтов. При этом не стоит выполнять операцию затягивания, когда клапан находится в полностью закрытом положении. Чтобы шток клапана не застрял и впоследствии его было бы трудно открыть. 2. В сезон, когда температура ниже 0°C, необходимо обращать внимание на клапаны, отключающие подачу пара и воды, чтобы устранять конденсат и скопившуюся воду и тем самым предотвратить их разрыв от замерзания. Необходимо обеспечить теплоизоляцию клапанов, у которых невозможно исключить наличие скопления воды, а также клапанов, работающих периодически. 3. Крышку наполнителя не следует затягивать слишком туго; она должна позволять свободно управлять штоком клапана. Мнение о том, что чем туже затягивается крышка, тем лучше, ошибочно: чрезмерная затяжка ускоряет износ штока клапана и увеличивает крутящий момент при его управлении. 4. При работе, обнаружив аномалии посредством слуха, обоняния, зрения и осязания, оператор должен тщательно проанализировать причины. Если проблему можно решить самостоятельно, её необходимо немедленно устранить. Если для решения проблемы требуется помощь специалиста, не стоит пытаться справиться с этим самостоятельно, чтобы не задержать процесс ремонта. 5. У операторов должен быть специальный журнал или блокнот для записей, в котором необходимо фиксировать информацию о работе всех видов клапанов. Особое внимание следует уделять важным клапанам, клапанам, работающим при высоких температурах и давлениях, а также особым клапанам. Необходимо записывать информацию о неисправностях клапанов, причинах их возникновения, способах устранения неисправностей, а также о заменяемых деталях. Эта информация имеет большое значение как для самих операторов, так и для ремонтных служб, а также для производителей. Создание специальных журналов с четким распределением обязанностей способствует улучшению управления. Причины утечек в месте установки прокладок: (1) неправильный выбор прокладок — они не выдерживают коррозии со стороны рабочей среды, а также высокого давления или вакуума, высоких температур или низкой влажности; (2) нестабильная работа оборудования, что приводит к колебаниям давления и температуры у клапана, особенно к колебаниям температуры. (3) Недостаточная сила зажима прокладки или отсутствие зазора для предварительного зажима в месте соединения. (4) Неправильная установка прокладок, неравномерное распределение нагрузки. (5) Низкое качество обработки плоскостей тихого уплотнения: неровная поверхность, наличие горизонтальных царапин, отсутствие параллелизма между уплотнительными поверхностями и другие дефекты. (6) Нечистоты на поверхностях статических уплотнений и прокладках, проникновение посторонних частиц и т. д. 2. Методы предотвращения и устранения: (1) Материал и тип прокладки должны выбираться в соответствии с условиями эксплуатации. (2) Тщательная настройка, плавное управление. (3) Болты следует затягивать равномерно и симметрично; при необходимости следует использовать гайковерт. Усилие затяжки должно соответствовать установленным требованиям — оно не должно быть ни слишком малым, ни слишком большим. Между фланцем и резьбовым соединением должна быть определенная зазор для предварительного затягивания. (4) Установка прокладок должна осуществляться с соблюдением центрирования, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Прокладки не допускается наслаивать, а также использовать две прокладки одновременно. (5) При коррозии, повреждениях плоскости статического уплотнения, а также при низком качестве обработки необходимо провести ремонт и шлифовку, а также провести проверку с использованием красителя, чтобы плоскость статического уплотнения соответствовала соответствующим требованиям. (6) При установке прокладок необходимо соблюдать чистоту: поверхности уплотнения следует очищать бензином, а прокладки не должны падать на пол.