Частые проблемы при настройке позиционера клапана Siemens PS2

2020-10-09View Original

Thread Content

Частые проблемы при настройке позиционера клапана PS2: 1. Возможные причины остановки процесса инициализации позиционера на первом этапе. 2. Возможные причины остановки процесса инициализации позиционера на втором этапе. 3. Возможные причины остановки процесса инициализации позиционера на третьем этапе. 4. После инициализации позиционера появляется ошибка свободной настройки. 5. После инициализации позиционера фактическое положение клапана постоянно колеблется вокруг значения, заданного сигналом. 6. После инициализации позиционера заданный сигнал не совпадает с фактическим положением клапана. 7. После инициализации позиционера в процессе выполнения технологических операций клапан не может достичь состояния полного закрытия.
8. Можно ли использовать двухдействующий позиционер клапана для однодействующих клапанов?
9. ① Как модуль обратной связи передает сигналы? ② Сигнал выхода в размере 3,8 мА не меняется при изменении входного сигнала; ③ Нет сигнала выхода.
10. Ответы на вопросы: 1. ① Необходимо отрегулировать ход рычага клапана так, чтобы он составлял примерно 50%, или же значение положения клапана должно находиться в диапазоне 45–55% (по данным ЖК-дисплея). ② Соединение штока обратной связи ослаблено. ③ Диапазон работы неверный (33°). , 90°) Неправильный выбор: ④ Недостаточное давление воздуха.   Ответ на вопрос 2: ① Положение клапана не настроено в диапазоне от 5 до 10% от нижнего предела или от 85 до 95% от верхнего предела (отображается на ЖК-дисплее); ② Рычаг обратной связи ослаблен.   Ответ на вопрос 3: При слишком большом объеме газа в клапане или цилиндре, а также при недостаточном подаче газа к позиционеру рекомендуется установить привод для ускорения подачи газа.   Ответ на вопрос 4. Перед проведением свободной настройки необходимо сначала составить график, показывающий зависимость угла открытия клапана (производительности потока) от значений 20. Точки перегиба на этом графике не должны сильно меняться; в противном случае могут возникнуть ошибки.   Ответы на вопросы 5. ① Соединение противодействующих элементов недостаточно плотное; ② У клапана или цилиндра высокий уровень утечки газа.   Ответы на вопросы 6: ① Действия противодействующих сил направлены в противоположные стороны; ② Выбранный режим работы не соответствует положению штока клапана; ③ Регулятор смещен; ④ Недостаточное давление воздуха; ⑤ Устройство находится в ручном режиме; ⑥ Соединение фидбек-штока ослаблено или отсутствует.   Ответ на вопрос 7: Если процедура замены осуществляется на старом корпусе клапана, то могут возникнуть проблемы с налетом на элементах клапана или износом его деталей.

Ответ на вопрос 8: Да, но при этом необходимо закрыть другой выходной отверстие для газа.

Ответ на вопрос 9: ① Необходимо подключить источник питания 24 В постоянного тока к выводам устройства; ② Контакты между модулем обратной связи по положению клапана и материнской платой не соединены должным образом; ③ Полярность источника питания 24 В постоянного тока указана неправильно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.