Хотел бы задать вопрос: среда в резервуаре относится к классу B (60% ацетонитрила). Для выведения среды из резервуара используется сжатый азот под давлением 1–2 бар, который направляется в место назначения. Длина трубы диаметром 2 дюйма, расположенной на дне резервуара, составляет примерно 1–2 м. Давление в этой трубе возникает только во время перекачки материала. Является ли эта труба трубопроводом под давлением? Необходимо ли её устанавливать? Просим сообщить
Это трубопровод под давлением, требуются проектные чертежи и необходимо подать заявку в институт специального контроля.
Тогда, если трубопровод очень короткий — менее 1 метра, нужно ли его считать трубопроводом под давлением? Есть какие-нибудь правила? При какой длине это не требуется?
Исходя из типа среды, диаметра трубы и давления, можно сделать вывод, что речь идет о трубопроводе под давлением. Я хотел бы узнать: если длина трубопровода очень мала, все равно ли необходимо соблюдать требования, предъявляемые к трубопроводам под давлением? Есть ли какие-либо документы, подтверждающие это? Не требуется
В каталоге для трубопроводов под давлением учитывается не длина, а диаметр, тип среды и давление
Определение трубопровода, работающего под давлением, не связано с его длиной; если диаметр трубы может уменьшаться, её можно не считать трубопроводом, работающим под давлением.
Давление возникает только во время подачи материала. Является ли это трубопроводом под давлением? ? Во всех трубопроводах при отсутствии нагрузки давление отсутствует; указание значения давления осуществляется исходя из проектного давления
В правилах надзора за трубопроводами, работающими под давлением, приведены подробные и четкие инструкции, поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с этими нормами