Пять способов устранения утечек у электрических регулирующих клапанов

2020-10-28View Original

Thread Content

  При использовании электроприводных регулирующих клапанов, если возникает утечка, как с этим бороться? Здесь мы расскажем о пяти способах устранения утечек у электроприводных регулирующих клапанов: одним из таких способов является использование уплотнительных прокладок в форме линзы. Что касается уплотнения верхней и нижней крышек, а также уплотнения седла клапана с верхней и нижней частями корпуса клапана, то при плоском типе уплотнения при высоких температурах и давлениях происходит плохое уплотнение, что приводит к утечке. В таких случаях можно использовать уплотнительные прокладки в форме линзы, что позволяет добиться хороших результатов. Пять способов устранения утечек у электрических регулирующих клапанов: изменение направления потока. Можно разместить P2 на конце штока клапана; когда ΔP велико, а P1 также велик, герметизация P1 оказывается сложнее, чем герметизация P2. Поэтому для электрических регулирующих клапанов можно использовать метод изменения направления потока – тогда P1 перемещается на конец штока, а P2 остается на своем месте. Этот метод особенно эффективен для клапанов, работающих при высоком давлении и большой разнице давлений. Например, в случае клапанов с мембраной обычно следует уделять внимание герметизации P2. Пятый способ устранения утечек у электрических регулирующих клапанов – использование дополнительных уплотнителей. Обычно применяется двухслойный или многослойный состав уплотнителей; количество уплотнительных прокладок увеличивается, например, с 3 до 5 штук, чтобы повысить герметичность штока клапана. Однако такой метод не дает значительного эффекта в плане предотвращения утечек у электрических регулирующих клапанов. Пятый способ устранения утечек у электрических регулирующих клапанов – использование дополнительного уплотнительного материала. Этот метод применим к клапанам, в которых ещё не использовался уплотнительный материал; его можно добавить для повышения уровня герметичности штока клапана. При повседневном техническом обслуживании электроприводных регулирующих клапанов одной из необходимых процедур является также добавление уплотнительного масла. Одним из пяти способов устранения утечек у электрических регулирующих клапанов является замена графитового уплотнителя. Часто используемый тетрафторэтиленовый уплотнитель пригоден для работы при температурах от -20 до 200°C. Однако при сильных колебаниях температуры в пределах этих значений качество герметизации электрического регулирующего клапана существенно снижается; к тому же такой уплотнитель быстро стареет и имеет недолгий срок службы. Здесь рекомендуется использовать наполнитель из гибкого графита, который позволяет преодолеть те трудности, с которыми сталкиваются наполнители из тетрафторэтилена, а также обеспечивает длительный срок службы, тем самым повышая надежность уплотнения. Многие заводы полностью заменили тетрафторовые уплотнители на графитовые, причем даже новые регулирующие клапаны поставляются с уже установленными графитовыми уплотнителями. Однако у графитового наполнителя есть и недостаток: у него большой ход, а в начальный период работы может наблюдаться явление «ползания». Поэтому производители и пользователи при проектировании и монтаже оборудования с электронными регулирующими клапанами также должны учитывать этот фактор.   Надеемся, что пять способов устранения утечек у электрических регулирующих клапанов, описанных выше, смогут помочь производителям и пользователям таких клапанов в решении проблемы утечек.
Reply #22020-10-30
Протечки у электрических регулирующих клапанов должны быть полностью устранены

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.