Спрашиваю о проблемах пожарной безопасности у плавающих шаровых клапанов

2020-11-13View Original

Thread Content

Прошу совета у более опытных коллег: у меня есть вопрос, связанный с защитой от огня у шаровых клапанов с плавающим шаром. Во всех материалах рассматривается ситуация, когда после повреждения мягкого уплотнительного элемента шар смыкается с уплотнительным краем для предотвращения проникновения огня. Однако на практике после повреждения мягкого уплотнителя между шаром и уплотнительным краем образуется зазор, из-за чего невозможно создать необходимое давление для уплотнения. Фиксированный шаровой клапан понятен, поскольку седло клапана находится в подвижном состоянии, но у шарового клапана с подвижным седлом седло клапана не двигается. Прошу совета у более опытных коллег, как это решить. Спасибо
Reply #22020-11-16
Плавающий пожарный шаровой клапан: промежутки между шаром и пожарным кольцом возникают из-за недостаточной точности обработки. Пожарный шаровой клапан допускает наличие утечек — он не является полностью герметичным
Reply #32020-11-17
Теоретически, шар плавает, поэтому принцип тот же.
Reply #42020-11-18
Согласно стандартам производства, высота огнезащитной канавки должна совпадать с уровнем седла клапана. Тот металлический клапан, у которого виден зазор, не соответствует стандартам — таких изделий с огнезащитной канавкой просто не существует.
Reply #52020-12-21
Возможно ли сделать так, чтобы огнезащитный желоб был на одном уровне с седлом клапана? Эту проблему так-то просто решить не получится.
Reply #62021-03-30
Эту операцию легко выполнить с помощью ЧПУ-центра.
Reply #72023-06-11
Скажите, можете ли вы на вашем заводе изготовить огнезащитную прокладку, которая будет находиться на одном уровне с седлом клапана? Кажется, трудно контролировать
Reply #82023-06-13
Необходимо очень точно контролировать зазор между огнестойким кольцом корпуса клапана (крышки клапана) и мягким уплотнителем. Под действием давления среды плавающий шар может обеспечить герметичность между металлическим огнестойким кольцом и шаром, даже в случае повреждения мягкого уплотнителя. Конечно, такое временное уплотнение позволяет наличию определенного уровня утечки. Еще одним важным моментом является то, что для возникновения таких условий пожара необходимы достаточная температура и продолжительность времени, чтобы полностью сжечь уплотнительные элементы клапана.
Reply #92023-06-18
Сколько, пожалуйста, обычно свободного пространства оставляется между сферой и огнезащитным краем у вас в продуктах?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.