Thread Content
Могут ли фланцы труб быть закопаны непосредственно в землю? Есть какие-нибудь правила?
Посмотрите на среду в трубопроводе: независимо от того, какой материал там течет, его нельзя просто закапывать в землю
Нельзя. Фланец, являющийся уплотнительным элементом, подвергается гораздо более сильной коррозии при закопке, чем на воздухе, из-за чего легко происходят утечки
Есть какие-то основания? Есть какие-то нормативные требования?
Есть какие-то основания? Есть какие-то нормативные требования?
GB50242-2002, пункт 9.2.3: Фланцы, замки и другие элементы, используемые для соединения труб, должны устанавливаться в контрольных ямах или канавах; их нельзя закапывать в землю. В системах водоснабжения и канализации зданий требуется, чтобы фланцы не находились под землей, тем более в промышленных условиях. Если посмотреть главу 9 стандарта SH3034-2012 «Стандарты проектирования трубопроводов для водоснабжения и дренажа в нефтехимической промышленности», посвященную защите трубопроводов от коррозии и их изоляции, то там описывается только защита самих трубопроводов. Ничего не говорится о фланцах и прочих элементах; предполагается, что эти элементы должны находиться в ямах под клапанами, а не быть закопанными непосредственно в землю
GB 50184-2011 «Стандарты контроля качества строительства промышленных металлических трубопроводов» 7.1.5 Фланцы труб, сварные швы и другие соединительные элементы должны быть расположены таким образом, чтобы облегчать их техническое обслуживание; кроме того, они не должны находиться в непосредственной близости от стен, полов или кронштейнов для трубопроводов.