Nuestra empresa cuenta con una bomba de circulación de agua caliente que hace circular agua caliente a 170 grados con una elevación de diseño de 28 metros. Ahora la entrada de la bomba muestra 0,9 Mpa y la presión de salida muestra 0,6 Mpa. Los clientes informaron que el material no se podía bombear. Por favor dime cuál es el motivo. ¿Está relacionado con la bomba?
¿La salida no marca 60 metros? ¿Hay alguna válvula en la salida que no esté abierta?
La entrada está bloqueada, la ruta del impulsor está bloqueada o hay aire en la bomba que no se ha drenado.
La altura es el valor aproximado de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, ¿verdad?
Se ha comprobado que no hay impelente ni obstrucción de entrada, que hay gas en la bomba y que no hay caída de presión en la entrada y salida.
Nunca lo había encontrado antes. Esta bomba es demasiado potente. La presión manométrica es de 0,9 mpa (presión absoluta de 1,0 mpa) y el punto de ebullición es de 179 grados.; La presión manométrica es de 0,8 mpa (la presión absoluta es de 0,9 mpa), el punto de ebullición es de 175 grados ; ; La presión manométrica es de 0,6 mpa (la presión absoluta es de 0,7 mpa), el punto de ebullición es de 165 grados ; Si la presión es demasiado baja, se saturará con vapor de agua. Parece que la temperatura de entrada es demasiado alta y casi se convertirá en vapor de agua. Una vez que el funcionamiento es inadecuado o la temperatura es alta, se formará aire fácilmente, imposibilitando la entrada al líquido. ; Al mismo tiempo, no sale agua caliente por la salida o solo sale una pequeña cantidad de líquido. El resultado es que la temperatura sigue siendo de 170°, pero muy poco. Es un gas, el volumen aumenta y la presión disminuye rápidamente. ; Se sugiere si se puede agregar un dispositivo de enfriamiento a la entrada de agua caliente o si se puede ajustar la presión en el tanque mediante el ajuste del instrumento. ; Este es mi propio análisis. Te sugiero consultar con el fabricante. Esta bomba de alta temperatura es relativamente poco común y se utiliza principalmente para vapor de calderas. El fabricante ha visto más datos y debería tener una solución. ;
¿Está instalado el impulsor al revés? ¿O el motor da marcha atrás?
Gracias, todavía está bajo investigación.
No, si se instala al revés no habrá presión en la importación, ¿verdad?
La presión de entrada es de 0,9 y la elevación es de 28 metros. La presión de salida es 1,2, lo cual es apropiado. ¿Es porque la bomba está montada demasiado alta?
Me pregunto si es una bomba centrífuga. La entrada es de 0,9MPa. Cuando la bomba no está funcionando, la salida es de al menos 0,9. ¿Está roto el medidor ahora en 0,6?