Nuestra bomba centrífuga de gas licuado necesita arrancar y detenerse debido a una capacidad de procesamiento insuficiente y la presión de entrada no puede alcanzar las condiciones de trabajo de diseño. Las juntas suelen estar dañadas. ¿Es posible que la presión de entrada no sea suficiente para provocar cavitación? ¿Alguien tiene una fórmula para calcular NPSH? ? ? {:3_65:}
Reply #22017-11-27
NPSHa=Pc/rg+Hg-Hc-Pv/rg Pc=presión sobre la superficie del líquido, Hg es la altura del reflujo, si es aspirado, tome un valor negativo. Hc pérdida de tubería, Pv es la presión de vaporización del medio, r densidad del medio, g aceleración de la gravedad 9,81, todo calculado utilizando presión absoluta. Generalmente, la pérdida de la tubería a lo largo de la entrada es de aproximadamente 2 m por 100 m, más la pérdida local del filtro de la válvula.
Reply #32017-11-27
Una presión de salida insuficiente provoca cavitación. Aumente el diámetro de entrada de la bomba. O cerrar la válvula de salida.
Reply #42017-11-27
Si el sello mecánico utiliza un extremo único, se recomienda cambiarlo por un sello en serie.
Reply #52017-11-29
Cuando la presión de entrada es baja, la bomba suele sufrir cavitación y el sello mecánico se daña fácilmente.
Reply #62018-07-31
Esta publicación fue editada por última vez por backcat666 el 2018-7-31 15:41. El sello mecánico de la bomba de bolsa tubular adopta un sello mecánico doble sin presión en serie, es decir, del tipo cara hacia atrás. El esquema de lavado es P52+P11+P13. El estado de uso es muy bueno.
Reply #72018-08-01
Solíamos utilizar bombas de barril con sellos mecánicos sin presión para gas licuado propileno. Ahora las bombas más nuevas son bombas de barril con sellos mecánicos presurizados y soluciones de lavado 53B. No sé cómo se usarán y no tengo experiencia en el uso de 53B.
Reply #82018-08-01
Si la bolsa de almacenamiento de gas nitrógeno no se utiliza, será P52: jajaja

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.