HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

[Edición de tecnología de equipos móviles] Pregunta diaria 20171202 Equipo de refrigeración (receptor de líquido de alta presión)

2017-12-02View Original

Thread Content

Esta publicación fue editada por última vez por YORK Industrial Refrigeration el 2017-12-4 09:22. A partir de ahora, para fortalecer los intercambios entre amigos del mar, hemos lanzado una actividad de [Pregunta diaria] en Animal Equipment Technology Edition. ¡Esperamos que todos participen activamente y progresen y mejoren juntos! ! ! otorgar: Participa activamente en 3 puntos de riqueza, responde intacto 10-15 riqueza. Esta pregunta es válida por dos días. No se darán notas por más de dos días. Explique la función del depósito de alta presión y la respuesta.: 1. Asegurar el suministro y ajuste del volumen de circulación del líquido refrigerante del sistema de refrigeración. 2. Guarde el refrigerante líquido que sale del condensador para que el área de transferencia de calor del condensador pueda funcionar completamente. 3. Mantenga un cierto nivel de líquido en el depósito de líquido para formar un sello líquido para evitar que el vapor refrigerante del sistema de alta presión y el aire mezclado en él y otros gases no condensables escapen a las tuberías del sistema de baja presión. https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/01/094817hsdgrqsnnbnkhnv1.jpg capas 1.jpg (28,41 KB, tiempos de descarga: 0) Descargar el archivo adjunto y guardarlo en un álbum de fotos Subido ayer a las 09:48 https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/01/094815urgsdcgcqss8rqrd.jpg u=763600539,3172530054&fm=27&gp=0.jpg (11,48 KB, Número de descargas: 0) Descargue el archivo adjunto y guárdelo en el álbum. Subido ayer a las 09:48 https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/01/094815aqblghh8lrkfxg2l.jpg u=3634218235,3199849331&fm=27&gp=0.jpg (10.99 KB, Número de descargas: 0) Descargue el archivo adjunto y guárdelo en el álbum Ayer 09:48 Subir ==================================== Promoción Boutique: Equipos en movimiento---Proceso de mantenimiento del compresor de tornillo York https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Equipos en movimiento---Actualización del centro de control York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipo de mudanza---Revisión del compresor de tornillo GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipos de mudanza---Desmontaje y mantenimiento de compresores de tornillo Howden en el Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipo de mudanza---Desmontaje y mantenimiento del compresor de tornillo japonés Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
Reply #22017-12-02
(1) Ajustar la relación de oferta y demanda de líquido refrigerante entre el condensador y el evaporador. (2) Evite que se almacene demasiado refrigerante líquido en el condensador; de lo contrario, reducirá el área de transferencia de calor del condensador y provocará que aumente la presión de condensación. Por lo tanto, el refrigerante líquido condensado debe exportarse a tiempo. (3) Mantener un cierto sello de líquido en el depósito de líquido para evitar que el gas refrigerante del sistema de alta presión y el aire mezclado en él y otros gases no condensables se escapen a las tuberías del sistema de baja presión.
Reply #32017-12-02
(1) Almacene el condensado en el condensador para evitar una acumulación excesiva de condensado en el condensador, lo que reducirá el área de transferencia de calor y afectará el efecto de transferencia de calor del condensador. (2) Adaptarse a la demanda de suministro por cambios de carga en el evaporador. Cuando aumenta la carga de evaporación, el suministro también aumenta y se repone con el líquido del depósito de líquido. ; A medida que la carga se hace más pequeña, el volumen de fluido requerido también se hace más pequeño y el exceso de fluido se almacena en el tanque de almacenamiento de fluido. (3) Como sello de líquido entre los lados de alta y baja presión del sistema, debido a que la tubería de salida de líquido se inserta debajo de la superficie del líquido, puede evitar que el vapor y los gases no condensables del lado de alta presión ingresen al lado de baja presión. Al mismo tiempo, el depósito de líquido también desempeña la función de filtrar y silenciar.
Reply #42017-12-02
En el sistema de refrigeración, se utiliza para ajustar y estabilizar el volumen de circulación de amoníaco líquido y para almacenar amoníaco líquido.
Reply #52017-12-02
El depósito de líquido de alta presión se utiliza para almacenar el líquido refrigerante que se condensa y exporta en el condensador. Su función principal es: (1) Ajustar la relación de oferta y demanda de líquido refrigerante entre el condensador y el evaporador. (2) Evite que se almacene demasiado refrigerante líquido en el condensador; de lo contrario, reducirá el área de transferencia de calor del condensador y provocará que aumente la presión de condensación. Por lo tanto, el refrigerante líquido condensado debe exportarse a tiempo. (3) Mantener un cierto sello de líquido en el depósito de líquido para evitar que el gas refrigerante del sistema de alta presión y el aire mezclado en él y otros gases no condensables se escapen a las tuberías del sistema de baja presión. Para los sistemas de refrigeración de pequeña capacidad y los sistemas de refrigeración de freón que utilizan evaporadores sin líquido, dado que la cantidad de refrigerante contenida en el sistema es muy pequeña, el condensador y el receptor de líquido se combinan y el espacio debajo del condensador se utiliza para almacenar una cierta cantidad de refrigerante, lo que se denomina "receptor de líquido de condensación".
Reply #62017-12-02
La función del depósito de líquido a alta presión.: Almacena el refrigerante líquido del condensador para garantizar que el área de transferencia de calor del condensador se utilice por completo; suministra y regula el volumen de circulación de líquido de cada parte del equipo del sistema de refrigeración para adaptarse a los cambios en las condiciones de trabajo; Actúa como un sello líquido para evitar que el gas del lado de alta presión se escape al sistema de baja presión y provoque accidentes.
Reply #72017-12-02
1) Ajustar la relación de oferta y demanda de líquido refrigerante entre el condensador y el evaporador. (2) Evite que se almacene demasiado refrigerante líquido en el condensador; de lo contrario, reducirá el área de transferencia de calor del condensador y provocará que aumente la presión de condensación. Por lo tanto, el refrigerante líquido condensado debe exportarse a tiempo. (3) Mantener un cierto sello de líquido en el depósito de líquido para evitar que el gas refrigerante del sistema de alta presión y el aire mezclado en él y otros gases no condensables se escapen a las tuberías del sistema de baja presión.
Reply #82017-12-02
El depósito de líquido a alta presión generalmente se instala entre el condensador y el elemento estrangulador. Tiene dos funciones:: (1) Cuando el sistema de refrigeración está en funcionamiento, debido a cambios en las condiciones de trabajo o ajustes en el sistema de refrigeración, el refrigerante se puede devolver al depósito de líquido para estabilizar la circulación del refrigerante en el sistema y mantener el dispositivo de refrigerante en funcionamiento normal. (2) Cuando una determinada parte del dispositivo de refrigeración falla y necesita ser desmantelada y reparada, se pueden realizar ciertas operaciones para recolectar el refrigerante del sistema en el depósito de líquido para evitar el desperdicio causado por la salida de una gran cantidad de refrigerante.
Reply #92017-12-02
El depósito de líquido de alta presión se utiliza para almacenar el líquido refrigerante que se condensa en el condensador y se exporta para adaptarse a los cambios en la cantidad de refrigerante requerido en el sistema de refrigeración cuando cambian las condiciones de trabajo y para reducir la cantidad de recargas de refrigerante por año. Su función principal es: (1) Ajustar la relación de oferta y demanda de líquido refrigerante entre el condensador y el evaporador. (2) Evite que se almacene demasiado refrigerante líquido en el condensador; de lo contrario, reducirá el área de transferencia de calor del condensador y provocará que aumente la presión de condensación. Por lo tanto, el refrigerante líquido condensado debe exportarse a tiempo. (3) Mantener un cierto sello de líquido en el depósito de líquido para evitar que el gas refrigerante del sistema de alta presión y el aire mezclado en él y otros gases no condensables se escapen a las tuberías del sistema de baja presión. Para los sistemas de refrigeración de pequeña capacidad y los sistemas de refrigeración de freón que utilizan evaporadores sin líquido, dado que la cantidad de refrigerante contenida en el sistema es muy pequeña, el condensador y el receptor de líquido se combinan y el espacio debajo del condensador se utiliza para almacenar una cierta cantidad de refrigerante, lo que se denomina "receptor de líquido de condensación".
Reply #102017-12-03
Se utiliza para almacenar refrigerante líquido a alta presión del condensador para adaptarse a los cambios en la cantidad de refrigerante requerido en el sistema de refrigeración cuando cambian las condiciones de trabajo y para reducir la cantidad de recargas de refrigerante por año.
Reply #112017-12-03
El depósito de líquido de alta presión se utiliza para almacenar el líquido refrigerante que se condensa en el condensador y se exporta para adaptarse a los cambios en la cantidad de refrigerante requerido en el sistema de refrigeración cuando cambian las condiciones de trabajo y para reducir la cantidad de recargas de refrigerante por año. Su función principal es: (1) Ajustar la relación de oferta y demanda de líquido refrigerante entre el condensador y el evaporador. (2) Evite que se almacene demasiado refrigerante líquido en el condensador; de lo contrario, reducirá el área de transferencia de calor del condensador y provocará que aumente la presión de condensación. Por lo tanto, el refrigerante líquido condensado debe exportarse a tiempo. (3) Mantener un cierto sello de líquido en el depósito de líquido para evitar que el gas refrigerante del sistema de alta presión y el aire mezclado en él y otros gases no condensables se escapen a las tuberías del sistema de baja presión. Para los sistemas de refrigeración de pequeña capacidad y los sistemas de refrigeración de freón que utilizan evaporadores sin líquido, dado que la cantidad de refrigerante contenida en el sistema es muy pequeña, el condensador y el receptor de líquido se combinan y el espacio debajo del condensador se utiliza para almacenar una cierta cantidad de refrigerante, lo que se denomina "receptor de líquido de condensación".

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.