Esta publicación fue editada por última vez por YORK Industrial Refrigeration el 2018-1-20 09:24. A partir de ahora, para fortalecer los intercambios con amigos, hemos lanzado una actividad de [Pregunta diaria] en Animal Equipment Technology Edition. ¡Esperamos que todos participen activamente y progresen y mejoren juntos! ! ! otorgar: Participa activamente en 3 puntos de riqueza, responde intacto 10-15 riqueza. Esta pregunta es válida por dos días y no será puntuada previamente después de dos días. En un sistema de refrigeración, ¿cuáles son los factores que afectan el efecto de transferencia de calor del condensador? Aquí sólo analizamos los principios más comunes del condensador horizontal.: El agua intercambia calor con el refrigerante a través del tubo de intercambio de calor, por lo que partimos de tres aspectos: lado del agua, lado del refrigerante, agua del tubo de intercambio de calor.: Escala, caudal, tubo de intercambio de calor de temperatura del agua de entrada: Material (coeficiente de transferencia de calor) y forma (rosca externa) Refrigerante: Temperatura de saturación del refrigerante, nivel del líquido refrigerante (área de contacto con el tubo de cobre), caudal================================ Promoción boutique: Equipos en movimiento---Proceso de mantenimiento del compresor de tornillo York https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Equipos en movimiento---Actualización del centro de control York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipo de mudanza---Revisión del compresor de tornillo GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipos de mudanza---Desmontaje y mantenimiento de compresores de tornillo Howden en el Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipo de mudanza---Desmontaje y mantenimiento del compresor de tornillo japonés Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-01-18
Área de intercambio de calor, caudal medio, caudal.
Reply #32018-01-18
1. Coeficiente de transferencia de calor superficial cuando el refrigerante se está condensando 2. Coeficiente de transferencia de calor superficial del medio de enfriamiento 3. Conductividad térmica del material de transferencia de calor utilizado 4. El grado de contaminación de la superficie del dispositivo de transferencia de calor por aceite e incrustaciones
Reply #42018-01-18
Los factores que afectan el efecto de transferencia de calor del condensador incluyen el coeficiente de transferencia de calor K, el área de transferencia de calor S y la diferencia de temperatura promedio Δt.
Reply #52018-01-18
1. La conductividad térmica del material, 2. El área de contacto entre el medio de intercambio de calor y el intercambiador de calor. 3. Velocidad de circulación del fluido
Reply #62018-01-18
Incrustaciones y corrosión en el lado del agua de los tubos debido a problemas de calidad del agua, fugas causadas por problemas de tecnología de procesamiento de equipos y vida útil reducida causada por un espesor de pared de tubería deficiente.
Reply #72018-01-18
Para un condensador determinado, se ha determinado el área de intercambio de calor y los principales factores que afectan el efecto de intercambio de calor del condensador son:: 1. El caudal del medio de enfriamiento que fluye a través del condensador 2. La temperatura del medio de enfriamiento que fluye a través del condensador 3. Suciedad en la superficie del condensador
Reply #82018-01-18
La influencia de factores como el coeficiente de transferencia de calor en el lado del refrigerante, la suciedad de la superficie y el coeficiente de transferencia de calor del medio enfriado.
Reply #92018-01-18
Factores que afectan la eficiencia de transferencia de calor del condensador: 1. Material del tubo de intercambio de calor del área de transferencia de calor (nervas o aletas) 2. Caudal y dirección del flujo de refrigerante 3. Gas no condensable 4. Contenido de aceite 5. Estructura y tipo del condensador 6. Medio de enfriamiento
Reply #102018-01-18
En un sistema de refrigeración, ¿cuáles son los factores que afectan el efecto de transferencia de calor del condensador? respuesta: 1. Es la conductividad térmica del material del intercambiador de calor. ; 2. Área de contacto entre el medio de intercambio de calor y el intercambiador de calor. ; 3. Velocidad de circulación del fluido ;
Reply #112018-01-18
Uno es la conductividad térmica del material del intercambiador de calor y el otro es el área de contacto entre el medio de intercambio de calor y el intercambiador de calor. La velocidad del flujo de tres fluidos.
Reply #122018-01-18
Uno es la conductividad térmica del material del intercambiador de calor y el otro es el área de contacto entre el medio de intercambio de calor y el intercambiador de calor. La velocidad del flujo de tres fluidos.
Reply #132018-01-18
principales factores que afectan: 1. Temperatura del agua de refrigeración ; 2. Eficiencia de intercambio de calor del condensador.
Reply #142018-01-18
Temperatura del agua, volumen de agua, escala, presión del agua, material, calidad del agua. Área de intercambio de calor
Reply #152018-01-18
1. Conductividad térmica del material del intercambiador de calor, 2. El área de contacto entre el medio de intercambio de calor y el intercambiador de calor 3. El caudal del fluido.
Reply #162018-01-18
1. Coeficiente de transferencia de calor superficial cuando el refrigerante se está condensando 2. Coeficiente de transferencia de calor superficial del medio de enfriamiento 3. Conductividad térmica del material de transferencia de calor utilizado 4. El grado de contaminación de la superficie del dispositivo de transferencia de calor por aceite e incrustaciones
Reply #172018-01-18
El gas no condensable no se puede eliminar a tiempo y el área de intercambio de calor no es suficiente.
Reply #182018-01-18
Según la fórmula de cálculo de transferencia de calor Q = KFΔt, K es el coeficiente total de transferencia de calor del intercambiador de calor, F es el área total de intercambio de calor del intercambiador de calor y Δt es la diferencia de temperatura calculada o la diferencia de temperatura logarítmica. Por tanto, teóricamente, la transferencia de calor se ve afectada por estos tres parámetros. Específicamente,: 1. El valor K depende principalmente del coeficiente de liberación de calor del fluido intercambiador de calor (por ejemplo, los coeficientes de liberación de calor del agua y el aire son muy diferentes) ; El estado de flujo del fluido de intercambio de calor (como el caudal, si es flujo laminar o flujo estable, etc.) ; Resistencia térmica del intercambiador de calor (relacionada con el tiempo de funcionamiento y nivel de mantenimiento), conductividad térmica del propio material del intercambiador de calor (ya sea cobre o aluminio), etc. 2. El valor F depende principalmente de la forma del intercambiador de calor y de las medidas para mejorar el intercambio de calor. Por ejemplo, el intercambiador de calor de tubo de aletas ajusta las aletas para aumentar el área total de intercambio de calor. * * Aumentar. 3. El valor de Δt depende principalmente de las temperaturas de entrada y salida de los dos fluidos de intercambio de calor, y también está relacionado con si el intercambiador de calor es del tipo aguas abajo o de contraflujo. En cuanto a las medidas específicas para mejorar el efecto de transferencia de calor del intercambiador de calor, generalmente existen los siguientes métodos:: 1. Expandir la superficie de transferencia de calor (agregando aletas como se mencionó anteriormente) 2. Cambiar las condiciones del flujo (incluido aumentar el caudal, insertar objetos en el canal de flujo para mejorar la perturbación, usar dispositivos de flujo giratorios, usar métodos de chorro para rociar la superficie de transferencia de calor, etc.) 3. Cambiar las propiedades físicas del fluido (incluido agregar una pequeña cantidad de partículas sólidas al flujo de aire, rociar gotas de líquido en vapor o gas, etc.) 4. Cambiar las condiciones de la superficie (incluido aumentar la rugosidad, cambiar la estructura de la superficie, la superficie) recubrimiento, etc.) 5. Cambiar la forma y el tamaño de la superficie de intercambio de calor (como usar tubos elípticos en lugar de tubos redondos) 6. Cambiar el método de transferencia de energía (como colocar paneles de convección y radiación en el canal de flujo) 7. Depender de fuerzas externas para generar oscilaciones para mejorar la transferencia de calor (incluidos métodos mecánicos o eléctricos, métodos sónicos o ultrasónicos, métodos de campo electrostático, etc.)
Reply #192018-01-18
respuesta: 1. La conductividad térmica del material, 2. El área de contacto entre el medio de intercambio de calor y el intercambiador de calor. 3. Velocidad de circulación del fluido
Reply #202018-01-18
Factores que afectan la eficiencia del intercambio de calor del condensador.: 1. La temperatura del agua de refrigeración es demasiado alta. Es necesario añadir agua adecuada a baja temperatura (agua del grifo o agua de pozo) ; Usa agua helada ; Asegure completamente el efecto de enfriamiento de la torre de enfriamiento para evitar dañar el condensador. La torre de enfriamiento se instala al aire libre. Debido a la función del ventilador, con el tiempo entrará en la torre una gran cantidad de polvo, hojas, insectos, etc., por lo que se debe prestar más atención. Hará que el llenado de la torre de enfriamiento, las tuberías, etc. se obstruyan. Además, después de un uso prolongado, los orificios de las boquillas del distribuidor de agua también quedarán bloqueados por residuos o incrustaciones, lo que afectará el efecto de enfriamiento. Por lo tanto, la torre de enfriamiento debe limpiarse periódicamente para mantenerla limpia. Cuando la temperatura del agua está cerca de la temperatura del bulbo húmedo del aire, se debe apagar el ventilador de la torre de enfriamiento para reducir el consumo de energía. 2. La distribución del agua en el condensador es desigual. Cuando la distribución del agua es desigual, el flujo de agua en algunos tubos será mayor y el flujo de agua en algunos tubos será pequeño, lo que reducirá la eficiencia de la transferencia de calor y aumentará la temperatura de condensación. Una buena distribución del flujo de agua debe ser que el flujo de agua gire y fluya hacia abajo a lo largo de la pared de la tubería. Si el flujo de agua fluye desde el centro de la tubería, la mayor parte del flujo de agua no tendrá el efecto de condensación. Por lo tanto, cuando el distribuidor de agua distribuye el agua de manera desigual, se debe reemplazar el distribuidor de agua.
Reply #212018-01-18
1. La temperatura del agua de refrigeración es demasiado alta. Es necesario añadir agua adecuada a baja temperatura (agua del grifo o agua de pozo) ; Usa agua helada ; Asegure completamente el efecto de enfriamiento de la torre de enfriamiento para evitar dañar el condensador. La torre de enfriamiento se instala al aire libre. Debido a la función del ventilador, con el tiempo entrará en la torre una gran cantidad de polvo, hojas, insectos, etc., por lo que se debe prestar más atención. Hará que el llenado de la torre de enfriamiento, las tuberías, etc. se obstruyan. Además, después de un uso prolongado, los orificios de las boquillas del distribuidor de agua también quedarán bloqueados por residuos o incrustaciones, lo que afectará el efecto de enfriamiento. Por lo tanto, la torre de enfriamiento debe limpiarse periódicamente para mantenerla limpia. Cuando la temperatura del agua está cerca de la temperatura del bulbo húmedo del aire, se debe apagar el ventilador de la torre de enfriamiento para reducir el consumo de energía. 2. La distribución del agua en el condensador es desigual. Cuando la distribución del agua es desigual, el flujo de agua en algunos tubos será mayor y el flujo de agua en algunos tubos será pequeño, lo que reducirá la eficiencia de la transferencia de calor y aumentará la temperatura de condensación. Una buena distribución del flujo de agua debe ser que el flujo de agua gire y fluya hacia abajo a lo largo de la pared de la tubería. Si el flujo de agua fluye desde el centro de la tubería, la mayor parte del flujo de agua no tendrá el efecto de condensación. Por lo tanto, cuando el distribuidor de agua distribuye el agua de manera desigual, se debe reemplazar el distribuidor de agua.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.