HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

En el caso de los ventiladores centrífugos, ¿por qué disminuye el volumen de aire cuando aumenta la resistencia? !

2018-02-07View Original

Thread Content

La velocidad de rotación no ha cambiado, ¿por qué se ha reducido el volumen de aire? ! ¡Por favor avise!
Reply #22018-02-07
Equivale a utilizar la válvula de salida para ajustar el caudal.
Reply #32018-02-07
El volumen de aire del ventilador es proporcional a la velocidad de rotación. Si la velocidad de rotación no cambia, ¿por qué se reduce el volumen de aire?
Reply #42018-02-07
¿Ha cambiado la apertura de las válvulas de entrada y salida? Si no hay cambios, los cambios de temperatura también afectarán el volumen de aire.
Reply #52018-02-08
No hay ningún cambio. Esta es la característica básica de un ventilador centrífugo y su curva característica es así.
Reply #62018-02-08
El volumen de aire está relacionado con la velocidad de rotación y la presión de salida. La razón del aumento de la resistencia es que el área de flujo de la tubería se ha vuelto más pequeña y el caudal de autoignición se ha vuelto más pequeño. La relación es la siguiente.: 1. A medida que aumenta la velocidad del ventilador, el volumen de aire aumenta en un factor de uno ; 2. A medida que aumenta la velocidad del ventilador, la presión del viento aumenta veces al cuadrado. ; 3. A medida que aumenta la velocidad del ventilador, la corriente aumenta tres veces. ;
Reply #72018-02-08
Hermano, eso no está bien, el área de circulación permanece sin cambios. Además, incluso si el área de circulación se reduce, el caudal no necesariamente se reduce, solo aumenta la resistencia.
Reply #82018-02-08
Si la resistencia es grande, equivale a que la válvula de salida controle el flujo, y el flujo será bastante pequeño.
Reply #92018-02-09
Incluso si la válvula de salida se vuelve más pequeña, la resistencia solo aumentará y el caudal no necesariamente disminuirá.
Reply #102018-02-09
La razón del aumento de resistencia debe ser que el área de flujo se vuelve más pequeña, es decir, la válvula de salida se cierra más pequeña o el extremo más alejado de la salida está bloqueado. El área de flujo se vuelve más pequeña, la presión de salida aumenta y el caudal también debe ser menor.
Reply #112018-02-09
A medida que aumenta la resistencia, el flujo no necesariamente disminuye. La resistencia de salida del soplador Roots aumenta, pero el caudal no disminuye.
Reply #122018-02-09
A medida que aumenta la resistencia de salida del soplador Roots, el caudal también disminuirá. Esto se puede ver mediante la medición del instrumento, pero el cambio no es obvio dentro del rango característico.
Reply #132018-02-09
Definitivamente conozco esta característica. Quiero saber por qué los ventiladores centrífugos tienen esta característica pero los sopladores Roots no. !
Reply #142018-02-10
Uno es de tipo centrífugo y el otro es de tipo volumétrico. Los principios son diferentes. El soplador Roots es del tipo de desplazamiento positivo y tiene un caudal constante. Aumentar la resistencia de salida solo aumentará la corriente del motor y el caudal no cambiará mucho. El caudal del ventilador centrífugo es inherentemente ajustable, lo que sólo aumenta la resistencia y pierde potencia.
Reply #152018-02-10
¡Qué montón de tonterías! ¡Quiero saber cuáles son los principios básicos!
Reply #162018-02-10
El principio básico es que uno confía en el lanzamiento centrífugo de alta velocidad para agregar potencia al aire, y la potencia del aire se puede consumir a través de la compuerta, por lo que se puede ajustar el caudal. Uno depende de apretar y hay que apretar si no se puede exprimir. ¿Es fácil de entender?
Reply #172018-02-10
Bien dicho, pero aún no lo suficientemente completo. El ventilador centrífugo añade energía cinética al aire, y la energía cinética que puede proporcionar es suficientemente grande, si el motor es lo suficientemente grande. Ajustar la compuerta consume energía cinética y el volumen de aire no necesariamente disminuye. Hay que destacar que el flujo y la presión no están necesariamente relacionados. Además, el ventilador centrífugo lanza y aprieta.
Reply #182018-02-11
El caudal depende de la velocidad de rotación y también está relacionado con la contrapresión de salida. Bajo ciertas condiciones de energía, el caudal y la contrapresión de salida son inversamente proporcionales.
Reply #192018-02-11
¡El soplador de raíces no depende de la contrapresión!
Reply #202018-02-11
No decía que dependiera de, pero la gente decía que estaba relacionado con,

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.