Queridos amigos del mar, por favor expresen sus opiniones.: Aquí tengo en funcionamiento una caldera de vapor de 15 toneladas y la bomba con la que está equipada es DG25-30x7 30KW, producida por Shanghai Kaiquan. La señal de transmisión remota del indicador de nivel de líquido de aleta magnética se utiliza para enviar la señal de control a través del PLC al convertidor de frecuencia para controlar la bomba de agua. Dado que la carga de producción actual en la fábrica es muy pequeña, la bomba de suministro de agua funciona a una frecuencia muy baja, alrededor de 25 HZ, y en ocasiones se detiene. Después de contactar al fabricante de la bomba, el fabricante no recomienda el control de conversión de frecuencia de este tipo de bomba DG, diciendo que es mejor operar a una frecuencia fija de 45 HZ, de lo contrario dañará la placa de equilibrio y acortará su vida útil. * * acortar. ¿Qué opinas? ¿Existe una mejor manera de proporcionar agua?
Reply #22018-03-05
Puede instalar una bomba con una potencia menor. Cuando la carga es baja, la pequeña bomba sigue funcionando. Cuando la carga es alta, la bomba grande arranca automáticamente. Cuando la carga vuelve a disminuir, la bomba grande se detiene automáticamente.
Reply #32018-03-05
El ajuste de la válvula de derivación permite que el exceso de agua regrese al tanque de agua. Una caldera de vapor de 15 toneladas debe tener un tanque de agua ablandada en la sección frontal y se utiliza un bypass para permitir que el exceso de agua regrese al tanque para formar una circulación.
Reply #42018-03-06
Hola hermano, todavía tengo las siguientes preguntas:: 1- ¿Es necesario que la válvula de bypass sea eléctrica? ¿O simplemente configurar un pequeño tubo como bucle? 2- ¿Se puede utilizar la bomba de agua de alimentación de caldera horizontal DG en alta frecuencia con frecuencia variable?
Reply #52018-03-06
Lo que hagas no ayudará a reducir el consumo de energía
Reply #62018-03-07
Saludos cordiales, hermano! ¿Es necesario que este bypass esté equipado con una válvula de control automático? ¿Es significativo? Además, ¿la bomba de suministro de agua de caldera multietapa centrífuga horizontal tipo DG es adecuada para su uso con frecuencia variable a altas frecuencias? ?
Reply #72018-03-15
El consumo de energía debería dar paso a un funcionamiento estable

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.