El enfriador de aire de nuestra fábrica no tiene un buen efecto de enfriamiento. ¿Podemos aumentar la velocidad para enfriarlo? Voltaje del motor 380 V, potencia 30 KW, frecuencia 50 HZ, velocidad: ¿984 RPM o hay alguna manera mejor?
Reply #22018-05-14
¿Cómo es la refrigeración por aire? ¿Cómo fue la instalación en el sitio?
Reply #32018-05-14
¿Lo has lavado normalmente? En este momento es necesario lavar el enfriador de aire.
Reply #42018-05-14
Por favor explique en detalle cómo ajustar esto.
Reply #52018-05-14
Recién lavado, el efecto refrescante aún no es bueno.
Reply #62018-05-14
Hay varias razones por las que el efecto de intercambio de calor no es bueno. En primer lugar, cuando se diseñó inicialmente el intercambiador de calor, el margen era demasiado pequeño. Ahora que la temperatura ambiente ha cambiado, la potencia no es suficiente. En segundo lugar, ¿hay incrustaciones en el tubo del intercambiador de calor que bloquean el calor y deben limpiarse? En tercer lugar, ¿el ángulo de las aspas del ventilador es consistente con el original y se reduce el volumen de aire? Los detalles dependerán de todo el proceso. Puedes enviarme un mensaje privado.
Reply #72018-05-14
Si se determina que no hay problema con el ventilador, se puede ajustar la velocidad y el ángulo de apertura de las aspas. Dependiendo del clima, como un sol fuerte como este y la temperatura ambiente es relativamente alta, puedes reducir la apertura de las aspas o incluso cerrarlas.
Reply #82018-05-15
Si la velocidad vuelve a aumentar, ¿es necesario reemplazar el motor y los cojinetes enfriados por aire? ¿Su efecto refrescante no es bueno al comienzo de la operación?
Reply #92018-05-15
¿Lo lavó usted mismo con agua contra incendios o lo lavó un equipo de limpieza profesional?
Reply #102018-05-15
Puedes pensar en ello desde una perspectiva de proceso.···
Reply #112018-05-15
El juicio sobre si el efecto de limpieza es bueno o malo es: Mirando desde abajo, puedes ver la luz del cielo.···
Reply #122018-05-16
Limpiar las aletas soldadas en el haz de tubos debería ayudar.
Reply #132018-05-17
Esto debe juzgarse de manera integral.: 1. Si se ha sobrecargado recientemente y si se han ajustado los parámetros del proceso, como presión, temperatura, componentes, flujo, etc., lo que hace que el enfriador de aire no pueda cumplir con los requisitos de diseño. ; 2. Compruebe si hay bolsas de plástico y capas de sarro en las aletas, y si hay acumulación de cera, sedimento, etc. en los tubos. ; 3. ¿Hay algún sesgo, reflujo de viento o calor en el ambiente? 4. ¿Existe algún margen para la corriente de funcionamiento del motor? ; 5. Es mejor proporcionar los parámetros de proceso más recientes y los parámetros de diseño originales para su verificación y cálculo.
Reply #142018-05-18
Usamos agua del grifo para limpiar en la dirección del viento.
Reply #152018-05-18
¿Cerrar el deflector en climas cálidos afectará el efecto de disipación de calor?
Reply #162018-05-18
Si ajustar la trampilla de aire no puede solucionar el problema, puede aumentar temporalmente el agua de pulverización.
Reply #172018-05-18
Cierra las hojas y evita la luz solar directa, ¡lo que definitivamente reducirá la temperatura! ¡Es como refrescarse bajo la sombra de un árbol! Además, hay un ventilador ahí abajo. Si intentas más algunas operaciones y acumulas experiencia, encontrarás el efecto.
Reply #182018-05-18
Tipo aleta, parece sucia. Después de la limpieza, ¿puedo aumentar el rociado de agua?
Reply #192018-05-18
Definitivamente no es posible limpiar con agua del grifo. Se recomienda limpiarlo con chorro de alta presión y limpiarlo una vez antes del verano. Si eso no funciona, puedes considerar agregar agua para rociar y enfriar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.