Thread Content
Esta publicación fue editada por última vez por YORK Industrial Frozen el 2018-6-23 09:34. La [Pregunta diaria] de este año se divide en tres direcciones.: El compresor de refrigeración de tornillo, el sistema de refrigeración y el sistema de aceite le brindarán una comprensión integral de la tecnología de refrigeración. (Si encuentra algo que no sabe o no puede responder, verifique activamente la información. ¡Mientras lo hace, sus habilidades mejorarán! ) (Cualquiera que comente esta publicación será recompensado con 1-3 riqueza, y la respuesta es 10-15, válida por dos días) =============================== Sistema de refrigeración: diagrama de presión-entalpía de los parámetros de refrigeración * (10): La siguiente imagen es el diagrama de presión-entalpía del ciclo de refrigeración. Por favor indíquenos qué puntos 1, 2, 4" y 5 representan el estado del ciclo de refrigeración (por ejemplo: Punto 1: Refrigerante gaseoso desde el evaporador hasta la succión del compresor) Punto 1: Punto 2 de refrigerante gaseoso desde el evaporador al puerto de succión del compresor: Punto 4 del gas refrigerante a alta presión del condensador de salida del compresor”: Punto de refrigerante líquido 5 en estado subenfriado antes de la válvula de mariposa: Refrigerante líquido importado de baja presión y baja temperatura para evaporadores ================================ Promoción premium: Equipo en movimiento---Video de depuración y mantenimiento del compresor York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipos en movimiento---Proceso de mantenimiento del compresor de tornillo York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipos en movimiento---Actualización del centro de control York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipo de mudanza---Revisión del compresor de tornillo GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipos de mudanza---Desmontaje y mantenimiento de compresores de tornillo Howden en el Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipo de mudanza---Desmontaje y mantenimiento del compresor de tornillo japonés Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Punto 1: Punto 2 de refrigerante gaseoso desde el evaporador al puerto de succión del compresor: Punto 4 del gas refrigerante a alta presión del condensador de salida del compresor”: Punto de refrigerante líquido 5 en estado subenfriado antes de la válvula de mariposa: Evaporador de refrigerante líquido criogénico importado de baja presión
1-2 es el proceso de sobrecalentamiento y el punto 2 es el punto de succión del compresor. El punto 3 es el punto de escape del compresor y el refrigerante está en proceso de sobrecalentamiento. 3-4 es el proceso de enfriamiento,
Punto 1: Refrigerante gaseoso desde el evaporador al puerto de succión del compresor. Punto 2: Gas refrigerante a alta presión del condensador a la salida del compresor. Punto 4”: Refrigerante líquido en estado subenfriado antes de la válvula de mariposa. Punto 5: Refrigerante líquido criogénico de baja presión importado del evaporador.
Sobrecalentamiento del escape = temperatura del escape - temperatura de condensación. Ahora puedes considerar cuál de estos cuatro puntos está relacionado con el sobrecalentamiento del escape.
1, 2, 4" y 5 representan el estado del ciclo de refrigeración. El punto 1 representa el punto de intersección de la línea isobárica P0 y la línea de temperatura de sobrecalentamiento. El punto 2 representa el punto de intersección de la línea de isentropía que pasa por el punto 1 y la línea isobárica Pk. El punto 4" representa el punto de intersección de la línea isobárica Pk y la línea de temperatura de subenfriamiento. El punto 5 representa el punto de intersección de la línea de isentalpía que pasa por el punto 4 y la línea isobárica P0.
Punto 1: Refrigerante gaseoso desde el evaporador al puerto de succión del compresor. Punto 2: Gas refrigerante a alta presión del condensador a la salida del compresor. Punto 3: Refrigerante líquido en estado subenfriado antes de la válvula de mariposa. Punto 4: Refrigerante líquido criogénico de baja presión importado del evaporador.
Del diagrama de presión-entalpía, el área entre 1" y 1 es la sección sobrecalentada del gas refrigerante, y el punto 1 está relacionado con el sobrecalentamiento de succión.; La diferencia de temperatura entre los puntos 2 y 3 debe ser el sobrecalentamiento del escape, por lo que el punto 2 debe estar relacionado con el sobrecalentamiento del escape. ¿No estás seguro de si esto es correcto? ¡Pídale al maestro que me corrija!