Por ejemplo, el sistema de refrigeración de amoníaco consta de equipos independientes de compresor, enfriamiento por evaporación, tanque de amoníaco líquido y evaporador. Puede producir agua a baja temperatura de 0 a 3 grados. ¿Cómo se debe combinar la potencia de enfriamiento evaporativo con el compresor? ¿Cuál es la presión máxima permitida del sistema? ¿Existen requisitos claros? ¿Puedo volver a subirlo después de que alcance 1,5 Mpa?
aprendiendo* , aprendí algo al respecto. En teoría, cuanto mayor sea el área de enfriamiento por evaporación, mejor. Cuanto mayor sea el área, menor será la presión de condensación. Sin embargo, de hecho, también está limitada por la temperatura local de bulbo húmedo en las condiciones de funcionamiento. Cada fabricante dispone de una fórmula de cálculo para la selección del enfriamiento evaporativo. Sin embargo, de hecho, la fórmula dada por el fabricante parece adecuada para equipos nuevos. Después de que el equipo haya estado funcionando durante varios años, afectado por diversas condiciones, la eficiencia del enfriamiento por evaporación se atenuará, pero el grado de atenuación es diferente para los diferentes fabricantes.
1. Compruebe si el filtro está obstruido. 2. Compruebe si la válvula de suministro nocturno está dañada. 3. Temperatura del agua del condensador, obstrucción e incrustaciones. 4. Temperatura del agua del condensador.
La presión máxima del sistema depende de la situación real del sistema. Si es un recipiente a presión, depende de la presión máxima de trabajo del sistema. Si la eficiencia del intercambio de calor es deficiente, puede estar relacionado con un mantenimiento insuficiente (por ejemplo, ¿se limpia el intercambiador de calor? ¿Está obstruida la válvula de expansión o hay una fuga de gas en la bolsa del sensor de temperatura? O hay una pequeña fuga en el sistema. Después de un funcionamiento prolongado, es necesario encontrar el punto de fuga y agregar refrigerante)
Hay muchas situaciones que pueden provocar una mala eficiencia del intercambio de calor. Se recomienda hacer un análisis del sistema mediante métodos, como árboles de análisis o algo así.