La turbina de vapor de nuestra fábrica es de Nanjing Automobile Co., Ltd. Ahora la puerta de alto perfil se cerrará y girará automáticamente tan pronto como la velocidad inicial supere los 2960. La velocidad nominal es de 3000 rpm. Ahora se ha eliminado el problema de la calidad del aceite y la presión del aceite no ha fluctuado. Se ha sustituido el convertidor electrohidráulico del instrumento. No se puede encontrar ningún problema ahora. Pida consejo a los expertos.
¿Pueden coincidir la presión del aceite secundario y las señales eléctricas? :mareado: mueva el taburete y espere al experto
Algo anda mal con el excéntrico peso mosca. Aumente la fuerza del resorte.
primero: 1. Verifique preliminarmente la causa del apagado. Primero confirme si se trata de una acción de protección eléctrica (verifique el DCS y otros registros históricos y de protección eléctrica relacionados) o un apagado mecánico. ; 2. Si se descarta la causa eléctrica, verifique si el interruptor de crisis funciona durante el apagado (si es así, puede ser que el contrapeso se haya movido antes). De lo contrario, se requieren inspecciones adicionales, como la inspección de la válvula deslizante, el resorte, etc. en el motor de aceite. Lo anterior sólo puede basarse en la inspección y el análisis basados en la información que usted proporcionó, y los detalles dependerán de la situación real en su sitio.
Lo que se cierra es la puerta de alto perfil, no la válvula de vapor principal. La válvula principal de vapor debe cerrarse en caso de interrupción de emergencia o acción de martillo volador. La acción de la puerta perfilada sólo está controlada por el convertidor electrohidráulico (DDV o servoválvula). Entonces, la primera consideración es si cambia la carrera del carrete del convertidor electrohidráulico, es decir, si la acción del convertidor electrohidráulico hace que el motor de aceite se mueva. Además, verifique si el servocontrolador en el DEH tiene salida a la válvula DDV para determinar si el sistema DEH tiene instrucciones y otro problema es la presión del aceite. Generalmente hay una configuración en DEH, es decir, una cadena para cambiar entre la bomba de aceite de alta presión y la bomba de aceite principal. Si la bomba de aceite de alta presión se apaga automáticamente a 2960 rpm y la bomba de aceite principal no funciona normalmente, la presión del aceite fluctuará mucho en este momento y es posible que la puerta de alto perfil se cierre. En definitiva, comprobar si el apagado se debe a instrucciones o si no se cumplen determinadas condiciones.