Condiciones laborales actuales: Una unidad de enfriamiento evaporativo, equipada con tres ventiladores de flujo axial de 7,5 Kw, corriente nominal de 17,2 A y una bomba de circulación de agua de 5,5 KW. Durante la depuración, se descubrió que la bomba de agua no estaba encendida y los tres ventiladores estaban completamente encendidos, con una corriente que alcanzaba los 16,5 A. ¿Aumentará la corriente de los ventiladores después de encender la bomba de agua? El fabricante del ventilador recomienda ajustar el ángulo de las aspas. La pregunta es, si el ángulo se ajusta más pequeño, ¿afectará el efecto de enfriamiento?
¿La torre de enfriamiento evaporativo tiene requisitos estrictos sobre humedad? Desempañado, ahorro de energía y antihielo.
Alguien de la fábrica de ventiladores ajustó el ángulo de las aspas y la corriente bajó a 0,5 A. ¿Alguien ha calculado el ventilador de flujo axial de enfriamiento evaporativo? Después de pasar el agua, se forma una película de agua en el serpentín de enfriamiento, lo que afecta la resistencia de entrada. Por ejemplo, si la válvula de entrada del ventilador está cerrada, debería ser porque se reduce la carga. ¿Por qué aumenta la corriente después de pasar el agua?
Quiero saber si la corriente del motor del ventilador se sobrecargará antes y después de abrir el agua.
Generalmente, no estará sobrecargado. Se ajusta el diámetro del ventilador y el ángulo de las aspas. Demasiada agua tiene algo que ver con la temperatura.
La corriente del ventilador debe disminuir ligeramente después de encender el rociador. En circunstancias normales, un ventilador de motor de 8 niveles y 7,5 KW tiene una corriente normal de 14 a 15 amperios. Si está en ralentí, la corriente puede ser un poco mayor.; El funcionamiento normal alcanza el 90% de la corriente nominal, lo que se considera razonable.
El cambio actual es 1-2A, lo que tiene poco impacto en el efecto de transferencia de calor del enfriamiento por evaporación y básicamente no necesita ser considerado.;
Después de encender la bomba de agua, la corriente del ventilador cambiará más allá del límite. Este cambio es que la demanda de agua causada por el agua pulverizada afecta la movilidad del aire. Es difícil confirmar si es demasiado grande o demasiado pequeño. Además, su bomba de circulación es más potente. Nuestra bomba de circulación con un caudal de 180 metros cúbicos tiene una potencia de sólo 4 kilovatios. Échale un vistazo al tuyo.