¿Qué se debe hacer si se interrumpe la circulación de agua mientras la unidad está funcionando? 1) Apague manualmente la unidad del generador de turbina en caso de emergencia para mantener en funcionamiento el sistema de condensado y la bomba de vacío. (2) Cortar y cerrar el sistema de derivación de manera oportuna, cerrar los drenajes de las tuberías principales y de recalentamiento de vapor al condensador y prohibir abrir la derivación de arranque del 5% desde la caldera al condensador. (3) Preste atención a los cambios de temperatura de cada usuario de agua cerrada. (4) Fortalecer el control de la temperatura del aceite lubricante, la temperatura del metal de los cojinetes y la temperatura del aceite de retorno de los cojinetes. Si la temperatura del metal del cojinete o la temperatura del aceite de retorno aumentan cerca del límite, se debe destruir el vacío y se debe realizar el apagado de emergencia. (5) Cierre las válvulas de entrada y salida de agua en circulación del condensador, espere hasta que la temperatura del vapor de escape caiga por debajo del valor especificado y luego restablezca la circulación de agua en el condensador. (6) Compruebe que la película de seguridad del cilindro de baja presión no haya sido soplada ni dañada. De lo contrario, notifique al personal de mantenimiento para reemplazarlo a tiempo.
(1) Detenga manualmente inmediatamente el grupo generador de turbina y mantenga en funcionamiento el sistema de condensado y la bomba de vacío. (2) Cortar y cerrar el sistema de derivación a tiempo, cerrar los drenajes de las tuberías principales y de recalentamiento de vapor al condensador, y prohibir abrir la derivación de arranque del 5% desde la caldera al condensador. (3) Preste atención a los cambios de temperatura de cada usuario de agua cerrada. (4) Fortalecer el monitoreo de la temperatura del aceite lubricante, la temperatura del metal de los rodamientos y la temperatura del aceite de retorno de los rodamientos. Si la temperatura del metal del cojinete o la temperatura del aceite de retorno aumentan cerca del límite, se debe destruir el vacío y se debe realizar el apagado de emergencia. (5) Cierre las válvulas de entrada y salida de agua en circulación del condensador, espere hasta que la temperatura del vapor de escape caiga por debajo del valor especificado y luego restablezca la circulación de agua en el condensador. (6) Verifique que la película de seguridad del cilindro de baja presión no haya sido soplada ni dañada; de lo contrario, deberá notificar al mantenimiento y reemplazarla a tiempo.
(1) Detenga manualmente inmediatamente el grupo generador de turbina y mantenga en funcionamiento el sistema de condensado y la bomba de vacío. (2) Cortar y cerrar el sistema de derivación a tiempo, cerrar los drenajes de las tuberías principales y de recalentamiento de vapor al condensador, y prohibir abrir la derivación de arranque del 5% desde la caldera al condensador. (3) Preste atención a los cambios de temperatura de cada usuario de agua cerrada. (4) Fortalecer el monitoreo de la temperatura del aceite lubricante, la temperatura del metal de los rodamientos y la temperatura del aceite de retorno de los rodamientos. Si la temperatura del metal del cojinete o la temperatura del aceite de retorno aumentan cerca del límite, se debe destruir el vacío y se debe realizar el apagado de emergencia. (5) Cierre las válvulas de entrada y salida de agua en circulación del condensador, espere hasta que la temperatura del vapor de escape caiga por debajo del valor especificado y luego restablezca la circulación de agua en el condensador. (6) Verifique que la película de seguridad del cilindro de baja presión no haya sido soplada ni dañada; de lo contrario, deberá notificar al mantenimiento y reemplazarla a tiempo.
Cuando la unidad está funcionando, si se interrumpe la circulación de agua, se debe realizar el siguiente manejo: (1) Si se debe al cierre accidental de la puerta de entrada de agua circulante del condensador y se descubre a tiempo antes de que se cierre, intente restablecer el suministro de agua y reduzca rápidamente la carga de acuerdo con la condición de vacío. (2) Si se descubre tarde, o la circulación de agua se interrumpe debido a una pérdida de energía o al disparo de la bomba de circulación, se debe apagar como un accidente de vacío no destructivo. (3) No se debe enviar agua en circulación al condensador inmediatamente durante y después del apagado. Generalmente, es necesario esperar hasta que la temperatura de escape del cilindro de baja presión caiga por debajo de 50°C antes de enviar agua en circulación al condensador. (4) Después de apagar la unidad, está estrictamente prohibido descargar vapor y agua en el condensador. (5) Compruebe si la puerta de seguridad de escape del cilindro de baja presión está funcionando o si está dañada.
estoy aquí para aprender* de(? ??_??)?
(1) Detenga manualmente inmediatamente el grupo generador de turbina y mantenga en funcionamiento el sistema de condensado y la bomba de vacío. (2) Cortar y cerrar el sistema de derivación a tiempo, cerrar los drenajes de las tuberías principales y de recalentamiento de vapor al condensador, y prohibir abrir la derivación de arranque del 5% desde la caldera al condensador. (3) Preste atención a los cambios de temperatura de cada usuario de agua cerrada. (4) Fortalecer el monitoreo de la temperatura del aceite lubricante, la temperatura del metal de los rodamientos y la temperatura del aceite de retorno de los rodamientos. Si la temperatura del metal del cojinete o la temperatura del aceite de retorno aumentan cerca del límite, se debe destruir el vacío y se debe realizar el apagado de emergencia. (5) Cierre las válvulas de entrada y salida de agua en circulación del condensador, espere hasta que la temperatura del vapor de escape caiga por debajo del valor especificado y luego restablezca la circulación de agua en el condensador. (6) Verifique que la película de seguridad del cilindro de baja presión no haya sido soplada ni dañada; de lo contrario, deberá notificar al mantenimiento y reemplazarla a tiempo.
Cuando la unidad está funcionando, si se interrumpe la circulación de agua, se debe realizar el siguiente manejo: (1) Si se debe al cierre accidental de la puerta de entrada de agua circulante del condensador y se descubre a tiempo antes de que se cierre, intente restablecer el suministro de agua y reduzca rápidamente la carga de acuerdo con la condición de vacío. (2) Si se descubre tarde, o la circulación de agua se interrumpe debido a una pérdida de energía o al disparo de la bomba de circulación, se debe apagar como un accidente de vacío no destructivo. (3) No se debe enviar agua en circulación al condensador inmediatamente durante y después del apagado. Generalmente, es necesario esperar hasta que la temperatura de escape del cilindro de baja presión caiga por debajo de 50°C antes de enviar agua en circulación al condensador. (4) Después de apagar la unidad, está estrictamente prohibido descargar vapor y agua en el condensador. (5) Compruebe si la puerta de seguridad de escape del cilindro de baja presión está funcionando o si está dañada.
(1) Detenga manualmente inmediatamente el grupo generador de turbina y mantenga en funcionamiento el sistema de condensado y la bomba de vacío. (2) Cortar y cerrar el sistema de derivación a tiempo, cerrar los drenajes de las tuberías principales y de recalentamiento de vapor al condensador, y prohibir abrir la derivación de arranque del 5% desde la caldera al condensador. (3) Preste atención a los cambios de temperatura de cada usuario de agua cerrada. (4) Fortalecer el monitoreo de la temperatura del aceite lubricante, la temperatura del metal de los rodamientos y la temperatura del aceite de retorno de los rodamientos. Si la temperatura del metal del cojinete o la temperatura del aceite de retorno aumentan cerca del límite, se debe destruir el vacío y se debe realizar el apagado de emergencia. (5) Cierre las válvulas de entrada y salida de agua en circulación del condensador, espere hasta que la temperatura del vapor de escape caiga por debajo del valor especificado y luego restablezca la circulación de agua en el condensador. (6) Verifique que la película de seguridad del cilindro de baja presión no haya sido soplada ni dañada; de lo contrario, deberá notificar al mantenimiento y reemplazarla a tiempo.
Apague la unidad inmediatamente y verifique la condición del agua en circulación.
Cuando la unidad está funcionando, si se interrumpe la circulación de agua, se debe realizar el siguiente manejo: (1) Si se debe al cierre accidental de la puerta de entrada de agua circulante del condensador y se descubre a tiempo antes de que se cierre, intente restablecer el suministro de agua y reduzca rápidamente la carga de acuerdo con la condición de vacío. (2) Si se descubre tarde, o la circulación de agua se interrumpe debido a una pérdida de energía o al disparo de la bomba de circulación, se debe apagar como un accidente de vacío no destructivo. (3) No se debe enviar agua en circulación al condensador inmediatamente durante y después del apagado. Generalmente, es necesario esperar hasta que la temperatura de escape del cilindro de baja presión caiga por debajo de 50°C antes de enviar agua en circulación al condensador. (4) Después de apagar la unidad, está estrictamente prohibido descargar vapor y agua en el condensador. (5) Compruebe si la puerta de seguridad de escape del cilindro de baja presión está funcionando o si está dañada.
(1) Si se debe al cierre accidental de la puerta de entrada de agua circulante del condensador y se descubre a tiempo antes de que se cierre, intente restablecer el suministro de agua y reduzca rápidamente la carga de acuerdo con la condición de vacío. (2) Si se descubre tarde, o la circulación de agua se interrumpe debido a una pérdida de energía o al disparo de la bomba de circulación, se debe apagar como un accidente de vacío no destructivo. (3) No se debe enviar agua en circulación al condensador inmediatamente durante y después del apagado. Generalmente, es necesario esperar hasta que la temperatura de escape del cilindro de baja presión caiga por debajo de 50°C antes de enviar agua en circulación al condensador. (4) Después de apagar la unidad, está estrictamente prohibido descargar vapor y agua en el condensador. (5) Compruebe si la puerta de seguridad de escape del cilindro de baja presión está funcionando o si está dañada.
(1) Si se debe al cierre accidental de la puerta de entrada de agua circulante del condensador y se descubre a tiempo antes de que se cierre, intente restablecer el suministro de agua y reduzca rápidamente la carga de acuerdo con la condición de vacío. (2) Si se descubre tarde, o la circulación de agua se interrumpe debido a una pérdida de energía o al disparo de la bomba de circulación, se debe apagar como un accidente de vacío no destructivo. (3) No se debe enviar agua en circulación al condensador inmediatamente durante y después del apagado. Generalmente, es necesario esperar hasta que la temperatura de escape del cilindro de baja presión caiga por debajo de 50°C antes de enviar agua en circulación al condensador. (4) Después de apagar la unidad, está estrictamente prohibido descargar vapor y agua en el condensador. (5) Compruebe si la puerta de seguridad de escape del cilindro de baja presión está funcionando o si está dañada.
(1) Detenga manualmente inmediatamente el grupo generador de turbina y mantenga en funcionamiento el sistema de condensado y la bomba de vacío. (2) Cortar y cerrar el sistema de derivación a tiempo, cerrar los drenajes de las tuberías principales y de recalentamiento de vapor al condensador, y prohibir abrir la derivación de arranque del 5% desde la caldera al condensador. (3) Preste atención a los cambios de temperatura de cada usuario de agua cerrada. (4) Fortalecer el monitoreo de la temperatura del aceite lubricante, la temperatura del metal de los rodamientos y la temperatura del aceite de retorno de los rodamientos. Si la temperatura del metal del cojinete o la temperatura del aceite de retorno aumentan cerca del límite, se debe destruir el vacío y se debe realizar el apagado de emergencia. (5) Cierre las válvulas de entrada y salida de agua en circulación del condensador, espere hasta que la temperatura del vapor de escape caiga por debajo del valor especificado y luego restablezca la circulación de agua en el condensador. (6) Verifique que la película de seguridad del cilindro de baja presión no haya sido soplada ni dañada; de lo contrario, deberá notificar al mantenimiento y reemplazarla a tiempo.
Apagado de emergencia inmediato, cierre la válvula de entrada de agua en circulación y suministre agua en circulación al condensador solo cuando la temperatura del condensador descienda a <50 °C.
De lo que estás hablando son de unidades compresoras de condensación. Cuando la unidad de tipo de contrapresión está funcionando, si se interrumpe la circulación de agua, se debe realizar el siguiente manejo: (1) Si se interrumpe la circulación de agua, verifique si hay algún otro medio que pueda reemplazar la circulación de agua en el enfriador de aceite lubricante. De lo contrario, no se podrá suministrar agua en circulación a tiempo y se deberá instalar una unidad de cierre normal.
(1) Si se debe al cierre accidental de la puerta de entrada de agua circulante del condensador y se descubre a tiempo antes de que se cierre, intente restablecer el suministro de agua y reduzca rápidamente la carga de acuerdo con la condición de vacío. (2) Si se descubre tarde, o la circulación de agua se interrumpe debido a una pérdida de energía o al disparo de la bomba de circulación, se debe apagar como un accidente de vacío no destructivo. (3) No se debe enviar agua en circulación al condensador inmediatamente durante y después del apagado. Generalmente, es necesario esperar hasta que la temperatura de escape del cilindro de baja presión caiga por debajo de 50°C antes de enviar agua en circulación al condensador. (4) Después de apagar la unidad, está estrictamente prohibido descargar vapor y agua en el condensador. (5) Compruebe si la puerta de seguridad de escape del cilindro de baja presión está funcionando o si está dañada.
Mientras desvía el agua de refrigeración de emergencia del exterior, detenga el vehículo de manera ordenada.