Justo como el título~( ̄▽ ̄~)~
También se puede entender por qué los compresores de tornillo no son adecuados para un funcionamiento prolongado con baja carga.
Éste ajusta automáticamente la carga. Si la carga excede el límite, se detendrá automáticamente. ¿Cómo puede haber "por qué no es adecuado funcionar con carga baja durante mucho tiempo"?
Si las condiciones no son suficientes, no arrancará.
Significa que, en funcionamiento normal, la unidad de refrigeración funciona con carga baja debido a los requisitos de las condiciones de trabajo.
El funcionamiento prolongado con carga baja hará que la presión de succión sea demasiado baja y pueden ocurrir fenómenos como sobretensiones.
La razón es que la unidad de agua enfriada de tornillo es del tipo de contacto y depende del medio para su protección. El funcionamiento con carga baja provocará fricción en el rotor y el uso prolongado dañará el rotor.
El funcionamiento prolongado con carga baja provocará una baja eficiencia de la unidad y afectará la vida útil de los cojinetes, pero no afectará la vida útil del rotor.
Ay...,,,,,, ¿cómo pudo pasar esto? Sigue las instrucciones, ¿por qué hay tantas explicaciones? ? ¿No es sólo un enfriador de freón? Está todo listo en escena, simplemente opere. Se detendrá automáticamente cuando la carga baja alcance un cierto valor establecido. Nada más. . . . . .
Vi en el manual que la carga no se debe mantener baja durante mucho tiempo, ya que provocaría que la temperatura del escape fuera alta.
¿Por qué no es perjudicial para el rotor? ¿La persona de arriba está equivocada?
Debería ser un compresor de tornillo húmedo y la carga se controla a través de una válvula deslizante, ¿verdad? Cuando los rotores yin y yang se invierten entre sí para comprimir el gas, inyectan aceite en la cavidad del rotor para controlar la temperatura de la mezcla de petróleo y gas en la salida. Con cargas bajas, una succión de entrada insuficiente también provocará una temperatura de escape alta. Si la temperatura de escape es alta, el aceite será transportado a cada intercambiador de calor, lo que dará como resultado una reducción en el efecto de intercambio de calor del intercambiador de calor.
La máquina atornilladora generalmente se puede ajustar entre 10 y 100% de carga. Si excede este rango, se apagará o se desactivará. No hay nada que decir si es bueno o malo, pero la eficiencia empeorará.
Permítanme resumir, para los compresores de tornillo, una carga inferior al 50% se considera una carga baja, lo que tendrá un impacto en su eficiencia, y una carga inferior al 20% provocará una vibración excesiva.