¿Cómo comprobar si hay fugas en la mitad del condensador? (1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
Cierre la extracción de aire y el agua de refrigeración en ambos lados respectivamente y observe los cambios en el grado de vacío.
1) Si hay pocas fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador durante el funcionamiento, no es necesario detener la máquina si el agua condensada está básicamente calificada. Utilice el método de agregar aserrín al agua de refrigeración para tapar el orificio de fuga. Mantenga la unidad funcionando por el momento. Encuentre el punto de fuga cuando exista la posibilidad de detener la máquina y tape el tubo de fuga con una varilla de cobre especial.; 2) Para una unidad dividida, la carga de la unidad se puede reducir a la mitad, se detiene el agua en la mitad de la turbina y se determina el lado con fuga. Sin embargo, antes de detener el agua, se debe cerrar la puerta de aire del extractor de aire para evitar que el vapor sin condensar entre al extractor de aire y afecte el trabajo del extractor de aire. Después de determinar el lado con fuga, se debe inspeccionar la mitad del lado durante la operación y se debe abrir la tapa del extremo de la cámara de agua del condensador o la puerta de registro. Los métodos para detectar fugas son:: Método a la luz de las velas\Método a simple vista, porque generalmente fluye muy poca o ninguna agua a ambos lados de la tubería de agua con fugas, mientras que fluye más agua a ambos lados de la tubería de agua sin fugas. ; 3) Detenga el condensador por fugas. Abra las tapas de los extremos a ambos lados del condensador y use un compresor de aire para eliminar el agua restante en las tuberías de agua de refrigeración. No quedarán restos de agua en las aberturas de las tuberías de ambos lados. Apoye el resorte inferior del condensador. Abra la puerta vacía del lado del vapor y vierta agua desmineralizada para inundar el tubo de cobre superior. Observe ambos lados de la tubería de agua. Si el agua sale, es una fuga. Utilice una varilla de cobre para bloquear ambos extremos. Si hay rastros de agua en la pared de la tubería, indica una fuga de agua por el puerto de expansión. Puede utilizar un expansor de tubería para expandirla nuevamente hasta que no quede rastro de agua en ambos lados de la tubería de agua, lo que significa que se completa la detección de fugas.
1) Si hay pocas fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador durante el funcionamiento, no es necesario detener la máquina si el agua condensada está básicamente calificada. Utilice el método de agregar aserrín al agua de refrigeración para tapar el orificio de fuga. Mantenga la unidad funcionando por el momento. Encuentre el punto de fuga cuando exista la posibilidad de detener la máquina y tape el tubo de fuga con una varilla de cobre especial.; 2) Para una unidad dividida, la carga de la unidad se puede reducir a la mitad, se detiene el agua en la mitad de la turbina y se determina el lado con fuga. Sin embargo, antes de detener el agua, se debe cerrar la puerta de aire del extractor de aire para evitar que el vapor sin condensar entre al extractor de aire y afecte el trabajo del extractor de aire. Después de determinar el lado con fuga, se debe inspeccionar la mitad del lado durante la operación y se debe abrir la tapa del extremo de la cámara de agua del condensador o la puerta de registro. Los métodos para detectar fugas son:: Método a la luz de las velas\Método a simple vista, porque generalmente fluye muy poca o ninguna agua a ambos lados de la tubería de agua con fugas, mientras que fluye más agua a ambos lados de la tubería de agua sin fugas. ; 3) Detenga el condensador por fugas. Abra las tapas de los extremos a ambos lados del condensador y use un compresor de aire para eliminar el agua restante en las tuberías de agua de refrigeración. No quedarán restos de agua en las aberturas de las tuberías de ambos lados. Apoye el resorte inferior del condensador. Abra la puerta vacía del lado del vapor y vierta agua desmineralizada para inundar el tubo de cobre superior. Observe ambos lados de la tubería de agua. Si el agua sale, es una fuga. Utilice una varilla de cobre para bloquear ambos extremos. Si hay rastros de agua en la pared de la tubería, indica una fuga de agua por el puerto de expansión. Puede utilizar un expansor de tubería para expandirla nuevamente hasta que no quede rastro de agua en ambos lados de la tubería de agua, lo que significa que se completa la detección de fugas.
1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga unitaria a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
(1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
? (1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. .
1) Si hay pocas fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador durante el funcionamiento, no es necesario detener la máquina si el agua condensada está básicamente calificada. Utilice el método de agregar aserrín al agua de refrigeración para tapar el orificio de fuga. Mantenga la unidad funcionando por el momento. Encuentre el punto de fuga cuando exista la posibilidad de detener la máquina y tape el tubo de fuga con una varilla de cobre especial.; 2) Para una unidad dividida, la carga de la unidad se puede reducir a la mitad, se detiene el agua en la mitad de la turbina y se determina el lado con fuga. Sin embargo, antes de detener el agua, se debe cerrar la puerta de aire del extractor de aire para evitar que el vapor sin condensar entre al extractor de aire y afecte el trabajo del extractor de aire. Después de determinar el lado con fuga, se debe inspeccionar la mitad del lado durante la operación y se debe abrir la tapa del extremo de la cámara de agua del condensador o la puerta de registro. Los métodos para detectar fugas son:: Método a la luz de las velas\Método a simple vista, porque generalmente fluye muy poca o ninguna agua a ambos lados de la tubería de agua con fugas, mientras que fluye más agua a ambos lados de la tubería de agua sin fugas. ; 3) Detenga el condensador por fugas. Abra las tapas de los extremos a ambos lados del condensador y use un compresor de aire para eliminar el agua restante en las tuberías de agua de refrigeración. No quedarán restos de agua en las aberturas de las tuberías de ambos lados. Apoye el resorte inferior del condensador. Abra la puerta vacía del lado del vapor y vierta agua desmineralizada para inundar el tubo de cobre superior. Observe ambos lados de la tubería de agua. Si el agua sale, es una fuga. Utilice una varilla de cobre para bloquear ambos extremos. Si hay rastros de agua en la pared de la tubería, indica una fuga de agua por el puerto de expansión. Puede utilizar un expansor de tubería para expandirla nuevamente hasta que no quede rastro de agua en ambos lados de la tubería de agua, lo que significa que se completa la detección de fugas.
(1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
1) Pruebe los dos pozos de la bomba de condensado para ver si hay una descarga normal de aguas residuales. De lo contrario, primero debe comunicarse con la bomba sumergible para realizar el mantenimiento del equipo del bastidor. 2) Salga del dispositivo de limpieza de bolas de goma del lado A. 3) Primero reduzca la carga unitaria a 360 MW. 4) Cierre gradualmente la puerta de salida de agua circulante del proceso del condensador A. 5) Abra gradualmente la puerta de salida de agua circulante del proceso del condensador B hasta que esté completamente abierta. Preste atención a los cambios en la presión de entrada de agua del condensador. La presión de la tubería principal no debe ser superior a 0,28 MPA. De lo contrario, se debe detener la bomba de circulación de agua o se debe abrir la puerta de contacto con la tubería de circulación de medusas para reducir la presión de la tubería principal. Preste atención al hecho de que no haya fugas en la tubería de agua de circulación, la superficie de la junta de brida y la puerta de registro en el lado B. 6) Cierre la puerta de salida de agua circulante del proceso del condensador A. 7) Cierre la puerta de entrada de agua circulante del proceso del condensador A. 8) Cierre la puerta manual de la bomba de vacío de la cámara de agua desde la parte superior de la cámara de agua delantera y la cámara de agua trasera del agua en circulación del proceso A. Evite que el aire en la cámara de agua en circulación del proceso A sea succionado nuevamente hacia el proceso B, causando daños al sifón. 9) Abra ligeramente la puerta de salida de agua circulante del proceso del condensador A entre un 5 y un 10% para drenar el agua y aliviar la presión. 10) Después de estabilizar el vacío del condensador, abra la cámara de agua antes y después del ciclo de proceso del condensador A, la tubería de conexión, la puerta de drenaje detrás de la puerta de entrada de agua y delante de la puerta de salida de agua para descargar el agua. Preste atención al control de los niveles de agua de las zanjas. 11) Espere hasta que se drene el agua de la cámara de agua antes de abrir la puerta de registro para comprobar si hay fugas.
(1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
1) Si hay pocas fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador durante el funcionamiento, no es necesario detener la máquina si el agua condensada está básicamente calificada. Utilice el método de agregar aserrín al agua de refrigeración para tapar el orificio de fuga. Mantenga la unidad funcionando por el momento. Encuentre el punto de fuga cuando exista la posibilidad de detener la máquina y tape el tubo de fuga con una varilla de cobre especial.; 2) Para una unidad dividida, la carga de la unidad se puede reducir a la mitad, se detiene el agua en la mitad de la turbina y se determina el lado con fuga. Sin embargo, antes de detener el agua, se debe cerrar la puerta de aire del extractor de aire para evitar que el vapor sin condensar entre al extractor de aire y afecte el trabajo del extractor de aire. Después de determinar el lado con fuga, se debe inspeccionar la mitad del lado durante la operación y se debe abrir la tapa del extremo de la cámara de agua del condensador o la puerta de registro. Los métodos para detectar fugas son:: Método a la luz de las velas\Método a simple vista, porque generalmente fluye muy poca o ninguna agua a ambos lados de la tubería de agua con fugas, mientras que fluye más agua a ambos lados de la tubería de agua sin fugas. ; 3) Detenga el condensador por fugas. Abra las tapas de los extremos a ambos lados del condensador y use un compresor de aire para eliminar el agua restante en las tuberías de agua de refrigeración. No quedarán restos de agua en las aberturas de las tuberías de ambos lados. Apoye el resorte inferior del condensador. Abra la puerta vacía del lado del vapor y vierta agua desmineralizada para inundar el tubo de cobre superior. Observe ambos lados de la tubería de agua. Si el agua sale, es una fuga. Utilice una varilla de cobre para bloquear ambos extremos. Si hay rastros de agua en la pared de la tubería, indica una fuga de agua por el puerto de expansión. Puede utilizar un expansor de tubería para expandirla nuevamente hasta que no quede rastro de agua en ambos lados de la tubería de agua, lo que significa que se completa la detección de fugas.
(1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
1) Si hay pocas fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador durante el funcionamiento, no es necesario detener la máquina si el agua condensada está básicamente calificada. Utilice el método de agregar aserrín al agua de refrigeración para tapar el orificio de fuga. Mantenga la unidad funcionando por el momento. Encuentre el punto de fuga cuando exista la posibilidad de detener la máquina y tape el tubo de fuga con una varilla de cobre especial.; 2) Para una unidad dividida, la carga de la unidad se puede reducir a la mitad, se detiene el agua en la mitad de la turbina y se determina el lado con fuga. Sin embargo, antes de detener el agua, se debe cerrar la puerta de aire del extractor de aire para evitar que el vapor sin condensar entre al extractor de aire y afecte el trabajo del extractor de aire. Después de determinar el lado con fuga, se debe inspeccionar la mitad del lado durante la operación y se debe abrir la tapa del extremo de la cámara de agua del condensador o la puerta de registro. Los métodos para detectar fugas son:: Método a la luz de las velas\Método a simple vista, porque generalmente fluye muy poca o ninguna agua a ambos lados de la tubería de agua con fugas, mientras que fluye más agua a ambos lados de la tubería de agua sin fugas. ; 3) Detenga el condensador por fugas. Abra las tapas de los extremos a ambos lados del condensador y use un compresor de aire para eliminar el agua restante en las tuberías de agua de refrigeración. No quedarán restos de agua en las aberturas de las tuberías de ambos lados. Apoye el resorte inferior del condensador. Abra la puerta vacía del lado del vapor y vierta agua desmineralizada para inundar el tubo de cobre superior. Observe ambos lados de la tubería de agua. Si el agua sale, es una fuga. Utilice una varilla de cobre para bloquear ambos extremos. Si hay rastros de agua en la pared de la tubería, indica una fuga de agua por el puerto de expansión. Puede utilizar un expansor de tubería para expandirla nuevamente hasta que no quede rastro de agua en ambos lados de la tubería de agua, lo que significa que se completa la detección de fugas.
(1) Comuníquese con el supervisor para reducir la carga de la unidad a aproximadamente el 70 % de la carga nominal (cuando la dureza del condensado es demasiado alta, la carga debe reducirse adecuadamente y se debe poner en funcionamiento el segundo conjunto del sistema de extracción de vapor). (2) Aumente adecuadamente la presión de suministro de vapor del sello del eje. (3) Abra adecuadamente la puerta de entrada de agua circulante del condensador en el lado donde no se va a comprobar si hay fugas. (4) Cierre la puerta de aire del condensador al extractor en el lado de detección de fugas. (5) Cierre la puerta de entrada de agua en circulación del condensador y la puerta de conexión en el lado de detección de fugas, y ajuste la puerta de aire y agua en circulación. Después de cerrar la puerta de circulación de agua, la manija de conmutación debe colocarse en la posición manual. (6) Después de comprobar que la unidad funciona normalmente, abra la puerta de drenaje de agua del condensador en el lado deshabilitado. (7) El vacío del condensador no deberá ser inferior a 85 kPa y la temperatura del vapor de escape no deberá exceder los 70 °C. (8) Abra la puerta de registro del condensador en el lado deshabilitado y entre para verificar si hay fugas. (9) Una vez completada la verificación de fugas, el líder del equipo verificará que no haya nadie allí y, si no quedan herramientas, cerrará la puerta de registro del condensador y la puerta de drenaje. (10) Abra y desactive la puerta de entrada de agua en circulación del condensador en un lado, ajuste la puerta de entrada de agua en circulación y la puerta de conexión de agua en circulación, y ajuste la puerta de entrada de agua en circulación en el otro lado. (11) Inhabilite un lado del condensador hasta que se abra la puerta de aire del extractor. (12) Utilice el mismo método para comprobar si hay fugas en el condensador del otro lado. (13) Durante el proceso de detección de fugas, el valor de vacío del condensador no debe ser inferior a 87 KPa y la tendencia debe ser estable. De lo contrario, se debe detener el trabajo de limpieza de la mitad del condensador y se debe reanudar la operación de limpieza del lado del condensador lo antes posible.
1. Si no hay muchas fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador durante el funcionamiento, no es necesario apagar la máquina si el agua condensada está básicamente calificada. Utilice el método de agregar aserrín al agua de refrigeración para tapar el orificio de fuga. Mantenga la unidad funcionando por el momento. Encuentre el punto de fuga cuando exista la posibilidad de apagar la máquina y tape el tubo de fuga con una varilla de cobre especial.; 2\Para la unidad dividida, la carga de la unidad se puede reducir a la mitad, se detiene el agua en la mitad de la turbina y se determina el lado con fuga. Sin embargo, antes de detener el agua, se debe cerrar la puerta de aire del extractor de aire para evitar que el vapor sin condensar entre al extractor de aire y afecte el trabajo del extractor de aire. Después de determinar el lado con fuga, se inspecciona la mitad del lado durante la operación y se abre la tapa del extremo de la cámara de agua del condensador o la puerta de registro. Los métodos para detectar fugas son:: Método a la luz de las velas\Método a simple vista, porque generalmente fluye muy poca o ninguna agua a ambos lados de la tubería de agua con fugas, mientras que fluye más agua a ambos lados de la tubería de agua sin fugas. ; 3. Si la fuga ocurre durante el apagado, abra las tapas de los extremos en ambos lados del condensador y use un compresor de aire para eliminar el agua restante en las tuberías de agua de refrigeración. No quedarán restos de agua en las boquillas de ambos lados. Apoye el resorte en la parte inferior del condensador. Abra la puerta vacía del lado del vapor y vierta agua blanda para inundar el tubo de cobre superior. Observe ambos lados de la tubería de agua. Si sale agua, es una fuga. Utilice una varilla de cobre para bloquear ambos extremos. Si hay rastros de agua en la pared de la tubería, indica una fuga de agua por el puerto de expansión. Puede utilizar un expansor de tubería para expandirla nuevamente hasta que no quede rastro de agua en ambos lados de la tubería de agua, lo que significa que se completa la detección de fugas.
1. Apagar; 2. Desmontar la puerta del condensador. ; 3. Utilice el condensador como soporte para evitar deformaciones después de llenarlo con agua. ; 4. Cierre la puerta de salida del pozo caliente y las válvulas del sistema relacionadas. ; 5. Abra la puerta de registro en la parte superior del condensador. ; 6. Utilice tuberías de suministro de agua o tuberías de drenaje para llenar el agua. ; 7. Utilice aire comprimido o un ventilador para secar la tubería de cobre. ; 8. Compruebe cuál tiene fugas y no se puede secar con secador. Selle el punto de fuga con un cono de cobre.
(1) La verificación de fugas del condensador debe ser supervisada por una persona dedicada para confirmar que las puertas de entrada y salida de agua en circulación del condensador estén cerradas y bloqueadas en caso de un corte de energía. (2) Antes de llenar el condensador con agua, verifique que el gato en la parte inferior del condensador esté colocado y apoyado firmemente y que el agua en el lado de circulación del agua del condensador se haya agotado. (3) Al comprobar si hay fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador, las temperaturas del metal de los cilindros de alta y media presión deben ser inferiores a 300 °C. Para comprobar si hay fugas en la tubería de agua de refrigeración del condensador, se debe agregar agua hasta que la tubería esté completamente sumergida y se deben abrir las puertas de registro del lado de vapor y del lado de agua. (4) Si se requiere presurización para la detección de fugas, la presión no debe exceder los 50 Kpa. El personal de mantenimiento debe sellar el sello del eje al final de la turbina y fijar la puerta de seguridad atmosférica del cilindro de baja presión. Al comprobar si hay fugas de aire en el lado de vapor del condensador, se debe tener en cuenta que la temperatura del metal de los cilindros de alta y media presión debe ser inferior a 200 °C. (5) Después de que entre agua, se debe controlar la diferencia de temperatura entre los cilindros superior e inferior. Después de que el agua escape por la puerta de registro del lado de vapor, abra la puerta del orificio de monitoreo del lado de vapor y la puerta de liberación de aire superior, y cierre la puerta de registro del lado de vapor. Después del llenado, opere y coopere con el personal de mantenimiento para verificar si hay fugas. Después de verificar si hay fugas, drene el agua almacenada y cierre la puerta de registro y la puerta de drenaje del lado del agua cuando se confirme que no hay nadie alrededor y que no se han dejado herramientas. (6) Después de una inspección exhaustiva, ponga el equipo en modo de espera.