El flujo total de agua en circulación en nuestra empresa es de 40.000 m3/h y la temperatura del agua en circulación se controla entre 28 y 33 °C. El diámetro del ventilador de la torre de enfriamiento utilizado es φ9144 mm, con una potencia de motor de 185 kw y un voltaje de 6 kV. En invierno, encender y apagar un ventilador tiene un mayor impacto en la temperatura del agua de 2°C. He consultado que la tecnología de conversión de frecuencia de alto voltaje no está muy madura. ¿Existe alguna otra modificación que pueda reducir la fluctuación del control de la temperatura del agua? Gracias.
Puedes considerar controlar la cantidad de agua en la torre. Si el ventilador no se apaga sin considerar el ahorro de energía, reducir la cantidad de agua en la torre en invierno puede reducir la evaporación y controlar la temperatura del agua en circulación.
Así es como se opera actualmente. No sé si hay nuevas tecnologías en la transformación actual de los equipos. Deje que el ventilador gire a diferentes velocidades bajo diferentes temperaturas del agua.
Para un funcionamiento preciso, quiero encontrar nueva tecnología que permita que el ventilador gire a diferentes velocidades bajo diferentes temperaturas del agua.
¿Es posible cambiar la dirección? Considere ajustar el volumen de agua del equipo de enfriamiento. Después de todo, esto ahorra relativamente energía y, en general, puede cumplir con los requisitos.
Tres opciones. Una es conectarlo directamente a un inversor de alto voltaje, el de ABB. El segundo es reemplazar el convertidor ascendente del motor de bajo voltaje. El tercero es ajustar el flujo de agua en la torre superior.