Inspección y reparación del sello del eje del compresor de refrigeración de tornillo, mantenimiento del compresor York, 1. Verifique el sello del eje. Compruebe si las superficies de fricción del anillo móvil y del anillo fijo del sello del eje están desgastadas y rugosas. Compruebe también si el anillo de sellado de goma está envejecido y si el anillo de soporte o el resorte pequeño no tienen suficiente elasticidad. 2. Reparación del sello del eje. La reparación del anillo móvil y del anillo fijo consiste principalmente en esmerilar con arena abrasiva. El método de rectificado y los requisitos son los mismos que los del tipo pistón. Si el anillo de goma está envejecido, deberá sustituirse por uno nuevo. Si la elasticidad del resorte es insuficiente, puede determinar si es necesario reemplazarlo comparando la altura libre de los resortes viejos y nuevos en la placa de vidrio. 3. Verifique el pistón de aceite del compresor de refrigeración de tornillo. Compruebe si la junta tórica de goma del pistón de aceite cumple los requisitos. Si está envejecido, reemplácelo por uno nuevo. Utilice el calibre de diámetro interior para comprobar el desgaste del diámetro interior del cilindro. Si excede el valor límite, reemplácelo por uno nuevo. 4. Verifique el pistón de equilibrio y la camisa del cilindro de equilibrio del compresor de refrigeración de tornillo. El diámetro exterior del pistón de equilibrio se puede medir con un micrómetro. El desgaste del cilindro de equilibrio se puede medir con el calibre del diámetro interior. Si el desgaste de los dos excede el valor límite, se deben reemplazar piezas nuevas. Pero mientras no falte aceite lubricante, la cantidad de desgaste será muy pequeña. 5. Mantenimiento de la válvula de retención del compresor de refrigeración de tornillo. Para las válvulas de retención de succión y escape instaladas en la unidad, los sellos de empaque, resortes, tornillos, etc. de las válvulas deben revisarse periódicamente y los sellos dañados o envejecidos deben reemplazarse por otros nuevos. 6. Verifique el conjunto indicador de energía del compresor de refrigeración de tornillo. Si la fuerza del resorte no es suficiente, puede reemplazar el resorte. Si el sensor de aguja tiene rebabas, puedes pulirlo con papel de lija fino, etc. Inspección y reparación del sello del eje del compresor de refrigeración de tornillo, mantenimiento del compresor York inspección y reparación del sello del eje del compresor de refrigeración de tornillo, mantenimiento del compresor York, la unidad de refrigeración industrial York se usa ampliamente en la deshidratación de gas natural, proceso de polipropileno, proceso VCM, proceso de lavado de metanol a baja temperatura, producción de acrilonitrilo, industria química del flúor, proceso farmacéutico, licuefacción de cloro, etc. Inspección y reparación del sello del eje del compresor de refrigeración de tornillo, mantenimiento del compresor York

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.